查看: 1449|回复: 15

CCU需要做层流空气净化吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-12-29 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师好!我院近期在筹建新病房楼,CCU也在建设之中,请问CCU需要做空气净化吗?规范只找到重症监护病房建设管理指南,具体对CCU 的建设具体要求希望老师们分享一下相关规范指南。谢谢了!期待解答!



上一篇:更鞋与环境分区讨论下一篇:求助:导管室医院感染管理制度?





回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-12-29 09:08:01 | 显示全部楼层


只要能达到二类环境的卫生要求,以下方式都可以:






登录/注册后可看大图





微信截图_20171229095904.png (216.1 KB, 下载次数: 0)

下载附件

 保存到相册



2017-12-29 09:59 上传









回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-12-29 09:08:02 | 显示全部楼层


个人认为不需要建成层流CCU ,后期维护费用较高!老师可以考察论证一下!






回复

使用道具 举报

0

主题

1094

帖子

1083

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1083
发表于 2017-12-29 09:08:03 | 显示全部楼层


路过学习,赞同2楼老师的观点。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-12-29 09:08:04 | 显示全部楼层


CCU可以有空气净化设施没必要建层流






回复

使用道具 举报

0

主题

3142

帖子

3108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3108
发表于 2017-12-29 09:08:05 | 显示全部楼层


CCU没必要建层流,安装空气消毒机就好了.






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-12-29 09:08:06 | 显示全部楼层


按照空气净化规范要求,结合医院实际,没有必要追求高大上。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-12-29 09:08:07 | 显示全部楼层


个人认为没有必要做洁净系统,安装空气消毒设备,比如空气消毒机即可






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2017-12-29 09:08:08 | 显示全部楼层


咨询专家说是介入手术的国家有规定必须做净化,说是CCU要放心内科介入后的病人所以要做,我不太明白,CCU 主要是心内科的病人,心衰、心梗、支架手术后的,均为清醒患者,有必要做层流净化?期待专家解答!






回复

使用道具 举报

0

主题

1163

帖子

1126

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1126
发表于 2017-12-29 09:08:09 | 显示全部楼层


这个是没有硬性规定的,根据自己医院的实际情况来做。