序号 项 目 分数
1 保持设备层机房整洁(不得放置与工作无关物品)。 5
2 每日记录各手术间相对湿度、温度参数,发现异常及时跟踪处理。 5
3 每周清洗各机房新风过滤器。 5
4 每周清扫变频控制柜卫生,监测是否有异常情况,各指标灯是否正常。 5
5 每周清洗各机台出风过滤器。 5
6 每周检查冷冻水排放是否有堵塞现象。 5
7 每周层流手术走廊回风口过滤网清洗,每年更换。 5
8 每月清洁机组各功能段卫生。 5
9 每月清洁混合段粗效过滤器 5
10 每月清洁盘管托水管。 5
11 每月清洁机组外表卫生,各风管段卫生。 5
12 每月检查杀菌灯或更换。 5
13 每季清洗风柜冷水盘灰尘,加热盘管灰尘。 5
14 每季清洗中效过滤器。 5
15 每季检查技术夹层。 5
16 粗效过滤器半年更换、中效过滤器一年更换,高效过滤器2-3年更换。 5
17 每年检查高效过滤器。 5
18 每年清洗冷水盘管,清洗脱水管、排风管、洗加热盘管。 5
19 每年一次清洗加湿器,全面清洗机组功能段卫生。 5
20 每年层流手术走廊回风口过滤网更换。 5
21 合计 100
|
|