层流手术室回风口的病原微生物确实是工作中容易忽视的一个方面~~
曾经我听到过一件真实的事情,一家医院层流手术室在一个星期前负压手术间做了一例铜绿假单胞菌感染清创术,接下来一个星期所有手术病人均手术切口感染,细菌培养均为铜绿假单胞菌,手术室停止一切手术,多方查找原因未果,最后请层流设备厂家来检查,结果发现新风口在顶楼的屋檐下长出20cm左右,屋顶是洗衣房晒衣服的地方,真巧赶上刮风,把一条被套刮到新风口上,屋檐正好又低于楼顶,所以也没有被发现,结果造成多名手术病人手术切口铜绿假单胞菌感染!
因此,定期清洗、检查回风口滤网及层流设备不容忽视!