查看: 2545|回复: 11

洁净手术部换季时温湿度控制

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2009-4-20 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师:
    我院洁净手术部08年12月投入使用,近期手术间的温湿度总是比设定数值高(温度达29度、湿度高时59%),厂家工程师说换季的时候都是这样,我感觉他讲的没有道理,应该是达到设定值会自动停止的,请教各位你家的情况是怎样的?



上一篇:转载——美大学医疗系统用RFID实现医疗物资追踪下一篇:气性坏疽术后





回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-4-20 23:03:01 | 显示全部楼层


这个理论很新鲜哟。
这个湿度还行,这个温度怎么在里面待得下去?






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2009-4-20 23:03:02 | 显示全部楼层
[h1]回复楼上[/h1]


可能是我没有讲清楚。
设定温度22度,但是到此温度时仍在制热,无奈只好关闭机组,等待室温自然下降,
我说是温控器质量有问题,敏感性太差,但厂家工程师部承认是质量问题,说换季的时候各家医院都这样,  是吗?  我很纳闷。






回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2009-4-20 23:03:03 | 显示全部楼层


我们医院也存在这种问题,实际温度比设定的温度高很多,肯定设备质量有问题,每次让厂家来检修后就好很多。






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2009-4-20 23:03:04 | 显示全部楼层


很伤心,怎么大家都不帮我分析问题的原因所在,是温控器的质量问题吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

218

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2009-4-20 23:03:05 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 珍爱生命 的帖子[/h1]


温度高估计是加热装置应该关闭但没完全关闭,也许热水阀关闭不严。还有就是应该加大新风来带走热量,新风阀是不是有问题,检修新风、排风和回风的调节阀及其控制器。






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2009-4-20 23:03:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #6 xl0826 的帖子[/h1]


同意!应该是空气调节装置有问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2009-4-20 23:03:07 | 显示全部楼层
[h1]回复 #6 xl0826 的帖子[/h1]


我只考虑到是温控器的问题,从来没有想到   也许热水阀关闭不严。还有就是应该加大新风来带走热量,新风阀是不是有问题,检修新风、排风和回风的调节阀及其控制器。
谢谢你的提醒,以后考虑问题不能从单一方面出发,要全方位的思考。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2009-4-20 23:03:08 | 显示全部楼层
[h1]应该有独立的制冷机组[/h1]


既不是新风也不是热水阀门,如果加大新风量进入的也是室外20多度的热空气,加上手术人员本身散热,整个大楼还在供暖无论你的阀门关的有多严也没有用。请问你们有独立的制冷机组吗??如果手术室没有独立的制冷机制,是和整个大楼共用一个机组的话,到换季的时候就没有办法控制室手术室的温度。我们手术室3月已经开制冷机了。厂家工程师之所以那样告诉你们,是他们不愿意给你们在安装一台制冷机。不知道我说清楚了没有,可以在请教一下专业的大的洁净手术部安装公司。






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2009-4-20 23:03:09 | 显示全部楼层

9# shalichen
有制冷机组,厂家留的工程师也处理不了。
在冬天制热的时候,室温达到设定的温度,机组不会停,温度一直往上升。无奈工程师只有把热水阀门关小一点,以减少热量的进入。这几天开始制冷了,又出现类似冬天的情况,我简直气晕了,向医院回报,领导说:你们用管臭氧了,先进的技术、先进的设备反倒不会使用了,真是井底之蛙 。
说出来可能你会笑话我们,实在是没有办法的办法,护士们只有把净化空调开一会关一会,否则的话,现在的温度会降到17度甚至更低。
陈护士长,你说我们基层医院的护士长没有人为咱撑腰,怎能把工作做好,。






回复