工作中遇见准洁净手术室是30万级,洁净走是10万级。
那么洁净手术室对洁净走廊应该是正压还是负压?
有人说只要是手术室(不含负压手术室),不管洁净级别都应该是正压;
50333规范上有规定:相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。对此有些不明白,请各位老师指点!!



上一篇:手术室的三区标识到底应该是什么?下一篇:新院手术室无窗户、无层流怎么办?





回复

使用道具 举报

0

主题

144

帖子

926

积分

高级会员

Rank: 4

积分
926
发表于 2013-11-1 11:16:01 | 显示全部楼层


洁净手术室对洁净走廊应该是正压,我院还有负压手术间,主要用于感染手术






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2013-11-1 11:16:02 | 显示全部楼层


洁净手术室对洁净走廊应该是正压,以保证手术室的空气质量。