洁净手术室空气培养布点有什么新要求

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-5-31 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


洁净手术室空气培养布点有什么新要求?求高人明示



上一篇:手术室使用拖鞋下一篇:如何才能控制好手术室的不可收费耗材?





回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2012-5-31 16:48:01 | 显示全部楼层


没有新的要求,还是按照《洁净手术室建筑技术规范》的要求执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

206

帖子

137

积分

注册会员

Rank: 2

积分
137
发表于 2012-5-31 16:48:02 | 显示全部楼层


同意2楼老师意见,无新要求






回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2012-5-31 16:48:03 | 显示全部楼层


医院空气净化管理规范对洁净手术室也没有新规定,依然执行《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002要求。






登录/注册后可看大图





洁净手术室.jpg (40.08 KB, 下载次数: 32)

下载附件

 保存到相册



2012-5-31 17:10 上传









回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

990

积分

高级会员

Rank: 4

积分
990
发表于 2012-5-31 16:48:04 | 显示全部楼层


洁净手术室的空气监测
日前大家有所提及“洁净手术室的空气监测”问题,因多数步骤与我们日常院感工作中空培操作基本相同,故这里特别提及一些在洁净手术室做监测需要特别注意的地方——以沉降法为例:
一.人员准备
1.净化机组开机时间满 30分钟后方可进行采样
2.不应该在刚刚完成手术的手术室内采样
3.采样者必须穿着无菌工作服
4.采样人员≤2人
二.培养皿准备
1.设空白对照
2.手术间≤30M2,采3点;>30 M2,采5点
3.培养皿放置位置参照空培标准操作
三.采样点设置
参照空培标准操作
四.采样过程
1.采样应在手术室处于清洁、静止、密闭的状态下进行
2.培养皿放置妥当后人员迅速离开
3.采样过程中禁止人员进入 , 手术室门保持关闭状态
4.采样时间严格按照30分钟执行
五.常见错误
1.采样前未开启机组或开机时间不足30分钟
2.在刚做完手术的手术室内采样
3.采样时培养皿直接放置在地上
4.采样过程中有人员在室内走动
5.手术室开门采样
6.采样时间超过30分钟

这样做行吗







回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2012-5-31 16:48:05 | 显示全部楼层


更正5#楼老师的部分说法:
1、洁净手术室沉降法采样按手术室净化级别布点,例如:百级应布放13点加一个空白对照,其中中心区5点,周边区8点;千级应布放9点加一个空白对照,其中中心区3点,周边区6点;万级应布放7点,其中中心区3点,周边区4点,所有同一楼层的万级可以用一个空白对照。其它万级辅助用房可以根据面积布点。
2、采样时间30分钟
3、采样时培养皿直接放置在地上,这种情况是在手术室为空态时的检测方式。






回复

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
发表于 2012-5-31 16:48:06 | 显示全部楼层

金山湖主 发表于 2012-5-31 17:13
                               
登录/注册后可看大图

洁净手术室的空气监测
日前大家有所提及“洁净手术室的空气监测”问题,因多数步骤与我们日常院感工作中空 ...
去年胡教授讲课:洁净手术室空气细菌培养要1小时,要求大于30平方米的洁净手术室要20多块平板,平板的放置点也有要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

390

帖子

482

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
482
发表于 2012-5-31 16:48:07 | 显示全部楼层


请教老师手术室空态时的检测采样时培养皿直接放置在地上吗,我们按80-100cm高度和1m距离放的?






回复

使用道具 举报

0

主题

210

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2012-5-31 16:48:08 | 显示全部楼层


还是按照GB-50333的标准