以下是引用jvziyan在2007-5-11 19:51:33的发言:
请问层流洁净手术室空气监测的细菌菌落数如何计算?因为本院刚刚开展这一项目,GB50333-2002上讲的不是很清楚,在本网站其他版块找找,有热心网友已经介绍过了。如果没有找到的话,再告诉大家吧,或许可以给你转贴一个。
[em07][em07][em07][em07][em07][em07]






回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-5-12 03:51:02 | 显示全部楼层


专门发了个帖子,关于洁净手术室监测的,看看吧,有问题让我及时修改!!
http://oc.gkteach.cn/Dvbbs7.1.0_Ac/dispbbs.asp?boardID=35&ID=439&page=1






回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2007-5-12 03:51:03 | 显示全部楼层


用直径90mm培养皿静置在空气中暴露30min后,盖好培养皿后经过培养得出的菌落数(CFU),代表空气中可以沉降下来的细菌数,单位:个/(ф9m皿·30min)。
不同级别的洁净室要求放置的平皿数不同,菌落计数完后求平均值即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2007-5-12 03:51:04 | 显示全部楼层
[h1]关于洁净手术室监测的对照问题[/h1]


梅斑竹:洁净手术室在监测中有两次对照实验皿,第一次是不打开培养皿检测培养皿,第二次是打开立即合上,不知是何目的,望能解惑:loveliness: :loveliness:

[ 本帖最后由 一枝梅 于 2007-6-24 15:56 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2007-5-12 03:51:05 | 显示全部楼层


QUOTE:
原帖由 小点点 于 2007-6-24 11:58 发表
梅斑竹:洁净手术室在监测中有两次对照实验皿,第一次是不打开培养皿检测培养皿,第二次是打开立即合上,不知是和目的,望能解惑  


这里怎么提出这个问题呢?我记得只有一个对照啊!!!也就是你说的第一次的那个不打开培养皿检测培养皿,不存在使用第二个啊!

目的嘛,就是为了证明,我们准备的平皿是无菌的,经过培养无微生物生长;如果对照平皿长菌了,说明我们准备的平皿是不行的,监测结果是无效的,必须重新准备灭菌平皿,重新采样,重新监测。

第二个平皿,马上打开,马上关闭,我们没有做过,也不知道是那里要求的。

当然,我只是自己的想法,正确与否请按照《洁净手术室建设规范(GB50333——2002)》的相关要求执行。这个标准号是我记忆中的号码(GB50333——2002),有可能不正确,请理解!!!!     

同时感谢你对我的信任,欢迎多交流,多参与!!!!真诚谢谢!!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-5-12 03:51:06 | 显示全部楼层
[h1]按规范确实有第2次对照检测[/h1]


医院洁净手术部建筑技术规范中华人民共和国建设部二○○二年十一月二十六日
6不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

另外第2个空白对照,因为是模拟操作过程我认为是不是看我们的采样操作过程是否符合无菌操作,打开后立即封盖的培养基不应当长菌,长菌是不是说明采样操作存在问题,不过对于这样的操作有些怀疑,等专家来解释一下。

再看看 2006年卫生部的《手术部医院感染预防与控制技术规范》(征求意见稿)
第十九条  洁净手术部的环境卫生学控制指标应当符合附表二的要求。检测方法符合附表三的规定。

附表三:细菌浓度监测方法

一、空气沉降菌浓度
(一)手术室空气沉降菌浓度应在手术开始、中间和结束前抽检3—4次。
在每个回风口中部摆放3个Φ90培养皿,沉降0.5小时后,在37℃下培养24h,菌落计数的每皿平均值应符合表2.1的动态要求,单皿最大值不应超过平均值3倍。
(二)其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3个Φ90培养皿,沉降0.5h后在37℃下培养24h,菌落计数的每皿平均值应符合表2.1的动态要求,单皿最大值不应超过平均值3倍。

好像这个采样方法和以前的都不太一样了,感觉有个图示一下就好了。。。。。。

[ 本帖最后由 safihu 于 2007-6-25 07:59 编辑 ]






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





楚楚
+ 5
谢谢分享!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2007-5-12 03:51:07 | 显示全部楼层

原帖由 safihu 于 2007-6-24 22:51 发表
                               
登录/注册后可看大图

医院洁净手术部建筑技术规范中华人民共和国建设部二○○二年十一月二十六日
6不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测 ...


谢谢!我错了!马上改正哈!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2007-5-12 03:51:08 | 显示全部楼层


我想,这是操作过程的一个对照,以此来检验操作过程是否合格。
其实,在另外一些无菌操作中,比如消毒剂的监测,如果要排除各种因素影响的话,在接种过程中也应该做空白对照,即检验接种棉签、中和剂等是否灭菌合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2007-5-12 03:51:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 wshh1975 的帖子[/h1]


W版主所说的对照本来就要的呀!没有就不规范啦!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表