查看: 881|回复: 15

我院手术室安装的空气净化器,算Ⅰ类环境还是Ⅱ类环境?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-9-25 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


位专家老师你们好:我院手术室安装的空气净化器,算Ⅰ类环境还是Ⅱ类环境?谢谢了!





上一篇:手术室保暖用的小被子下一篇:手术室空气、物表、手多长时间进行培养一次?





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-9-25 17:07:01 | 显示全部楼层


.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min?直径9cm平皿)。








回复

使用道具 举报

0

主题

2280

帖子

2224

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2224
发表于 2015-9-25 17:07:02 | 显示全部楼层

尘埃1969 发表于 2015-9-25 17:18
4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护 ...
      老师您好,空气净化器能净化空气达到洁净程度吗?非常感谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

426

帖子

418

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
418
发表于 2015-9-25 17:07:03 | 显示全部楼层


        是Ⅱ类环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

520

积分

高级会员

Rank: 4

积分
520
发表于 2015-9-25 17:07:04 | 显示全部楼层


查看国标50333手术室建设标准






回复

使用道具 举报

0

主题

1088

帖子

1070

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1070
发表于 2015-9-25 17:07:05 | 显示全部楼层


属于非洁净手术室,2类环境






回复

使用道具 举报

0

主题

757

帖子

517

积分

高级会员

Rank: 4

积分
517
发表于 2015-9-25 17:07:06 | 显示全部楼层


空气净化器与层流应该是两个概念,不是一回事,所以我也认为是二类环境






回复

使用道具 举报

0

主题

214

帖子

827

积分

高级会员

Rank: 4

积分
827
发表于 2015-9-25 17:07:07 | 显示全部楼层


属于非洁净手术室,2类环境.






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2015-9-25 17:07:08 | 显示全部楼层


我认为属于非洁净手术室,2类环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2015-9-25 17:07:09 | 显示全部楼层


1、Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,洁净手术室,采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。符合GB 50333要求
2、Ⅱ类环境为非洁净手术部(室)
3、净化空调系统采用以过滤除菌、除尘为主要措施,将受控区域内悬浮尘埃与微生物浓度控制到所要求水平的空气调节系统。







回复