发表于 2008-8-20 11:35:05
|
显示全部楼层
[h1]回复 #3 楚楚 的帖子[/h1]
首先要区分两个风速,一个是风口风速,另一个是截面风速。风口风速是在送风面下方0.1m内测的,风口风速是用来换算换气次数的(换气次数=风口风速x风口面积x3600/房间体积);截面风速是用来保证粒子浓度的,是在距地面0.8m处测的,标准要求要在0.25-0.30m/s之间,最大不能超过上限的1.2倍,即0.36m/s。微粒的扩散和沉降受到气流的影响,当然也有其他因素(如人的活动、开关门等),也就是说在标准风速内的微粒的扩散度达到最低,这是经过实验得出来的(具体请参考许钟麟教授主编的《空气洁净技术原理》)。
[h2]评分[/h2]
参与人数 1文点 +2
收起
理由

楚楚
+ 2
有根有据,学习了!
查看全部评分
|
|