关医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333—2013的空气微生物的检测中,有几点疑点需要和大家讨论:
1. 在GB50333-2013中沉降法空气采样后应置于37℃条件下培养24h , 而消毒技术规范里规定是恒温箱培养48小时,不知你们是如何操作的,我们是以培养48小时计算的。
2,在GB 50333—2013中洁净用房等级Ⅳ空气洁净度级别为8.5级的洁净用房,用沉降法测定细菌最大平均浓度为6cfu/30min?Φ90皿, 而消毒卫生标准中,Ⅰ类环境其他洁净场所≤4cfu/30min?Φ90皿。也就是说其他洁净场所最大平均浓度≤4cfu/30min?Φ90皿,而8.5级的洁净用房最大平均浓度为6cfu/30min?Φ90皿,那我们到底是用哪个值为标准呢?





上一篇:各位老师请教一下,非洁净手术室包括那些手术?下一篇:隔离手术间的规范要求





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +5

收起
理由





二道桥的羊肉串
+ 5
值得探讨一下!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2015-9-7 10:23:01 | 显示全部楼层


气采样后应置于37℃条件下培养24h还是48小时?如何执行呢?因为结果是不同的。








回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2015-9-7 10:23:02 | 显示全部楼层


气采样后应置于37℃条件下培养24h还是48小时?如何执行呢?因为结果是不同的。[/quote]
Ⅰ类环境其他洁净场所菌落数是≤4cfu/30min?Φ90皿还是8.5级的洁净用房≤6cfu/30min?Φ90呢?








回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2015-9-7 10:23:03 | 显示全部楼层


类环境其他洁净场所菌落数是≤4cfu/30min?Φ90皿还是8.5级的洁净用房≤6cfu/30min?Φ90呢 ...[/quote]
第一个问题我的理解是,老师您看的是验收标准(39页,13施工验收),并不是日常监测的标准,两者可能存在一定的差距。
第二个问题,我们有明确的洁净手术部建设设计规范要求,这个其他其他洁净场所指代什么,有没有要求?








回复

使用道具 举报

1

主题

358

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2015-9-7 10:23:04 | 显示全部楼层


一个问题我的理解是,老师您看的是验收标准(39页,13施工验收),并不是日常监测的标准,两者可能存在 ...[/quote]
其他洁净场所是否是指现在流行的高大上的洁净ICU、洁净产房、洁净导管室呢?








回复

使用道具 举报

1

主题

358

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2015-9-7 10:23:05 | 显示全部楼层


净ICU、洁净产房、洁净导管室不尴不尬的地位,既不能归类到洁净手术用房,也不宜归类到洁净辅助用房。按什么标准管理,相信建立了这些洁净场所的医院都是有苦难言吧。






[h2]点评[/h2]




xiesq999


为什么8.5级洁净手术部的要求还低于洁净ICU、洁净产房、洁净导管室呢?≤6而不是≤4 

发表于 2015-9-7 16:32




回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

113

积分

注册会员

Rank: 2

积分
113
发表于 2015-9-7 10:23:06 | 显示全部楼层


也正困惑着呢,有大神能解答一下吗?








回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2015-9-7 10:23:07 | 显示全部楼层


一个问题我的理解是,老师您看的是验收标准(39页,13施工验收),并不是日常监测的标准,两者可能存在 ...[/quote]
你的意思是日常监测的标准和验收标准的培养时间还不同吗?不应该这样吧。
第二个问题,是洁净手术部建设设计规范要求与消毒卫生标准正常值有冲突(其他其他洁净场),我们如何理解?








回复

使用道具 举报

1

主题

358

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2015-9-7 10:23:08 | 显示全部楼层


人观点:
按 GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范  5..2.2洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB15982的规定。洁净ICU、洁净产房、洁净导管室等不属于洁净手术部的其他洁净场所可按医院消毒卫生标准》GB15982的规定:≤4.0cfu/30min






[h2]点评[/h2]




二道桥的羊肉串


同意! 

发表于 2015-9-7 12:59




回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2015-9-7 10:23:09 | 显示全部楼层


的意思是日常监测的标准和验收标准的培养时间还不同吗?不应该这样吧。
第二个问题,是洁净手术部建设 ...[/quote]
GB5033339页写明,验收标准应参考《洁净室施工及验收规范》GB50591,24h-48h都可以,图片附上