院层流洁净手术室的设计图纸上,有医务人员出入口、患者与清洁物品同一个出入口、污物出口;手术室内的通道是医务人员、清洁物品及患者在同一个通道(即手术室的内走廊)、污物通道(手术室的外走廊)。请问医务人员、清洁物品及患者在同一个通道流动是否符合要求?




通道


上一篇:求助100级洁净手术室空气监测的细节问题下一篇:手术室里的C臂机需要消毒吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

564

帖子

833

积分

高级会员

Rank: 4

积分
833
发表于 2011-8-17 11:29:01 | 显示全部楼层


难分开的,从消毒隔离角度看也没实际意义。








回复

使用道具 举报

0

主题

3526

帖子

3293

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3293
发表于 2011-8-17 11:29:02 | 显示全部楼层


洁物品与医护人员一个通道应该可以,但患者不能和以上一个通道,医疗废物再一个通道。








回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2011-8-17 11:29:03 | 显示全部楼层


难分开的,从消毒隔离角度看也没实际意义。[/quote]
分别有医务人员出入口、患者与清洁物品同一个出入口、污物出口;但是医务人员、清洁物品及患者都从手术室的内走廊通过,存在原则性的问题吗?请指教,谢谢!








回复

使用道具 举报

1

主题

335

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2011-8-17 11:29:04 | 显示全部楼层


医院层流洁净手术室是四个通道:医务人员、患者、清洁物品、污物出口。








回复

使用道具 举报

0

主题

248

帖子

935

积分

高级会员

Rank: 4

积分
935
发表于 2011-8-17 11:29:05 | 显示全部楼层


洁净手术室在设计时就应把好关,我院就是四通道。






回复

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2011-8-17 11:29:06 | 显示全部楼层


我们手术室没没有无菌物品通道,每次运送无菌物品都和医务人员一个通道






回复

使用道具 举报

0

主题

56

帖子

642

积分

高级会员

Rank: 4

积分
642
发表于 2011-8-17 11:29:07 | 显示全部楼层


请教各位老师,我院层流洁净手术室竣工验收后2年未正式启用,现在准备正式使用,还需要进行一次综合技术评定吗?急盼答案!






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2011-8-17 11:29:08 | 显示全部楼层

凝芸冰澜 发表于 2014-6-5 08:31
请教各位老师,我院层流洁净手术室竣工验收后2年未正式启用,现在准备正式使用,还需要进行一次综合技术评 ...
层流设备搁置2年,目前运行效果怎样不知晓,需要进行评定。






回复

使用道具 举报

0

主题

894

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2011-8-17 11:29:09 | 显示全部楼层


我们三通道,病人、医务人员和洁净物品、污物通道