查看: 1970|回复: 18

供应室去污区、检查打包、无菌存放三个区域的压差讨论

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-1-23 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


供应室三个区域去污区、检查打包、无菌存放三个区域的压差怎样设置
规范要求是“空气流向由洁到污;去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压’这句话怎样理解。
可否理解为气流方向为无菌存放----检查打包----去污区这个流向,去污区高于外界大气压。
请各位供应室老师说说自己的看法。



上一篇:怎样控制供应室包布外流下一篇:关于医院消毒中心第三部分标准监测





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-1-23 00:12:01 | 显示全部楼层


7.2.4.2工作区域划分应遵循的基本原则如下:
a)物品由污到洁,不交叉、不逆流。
b)空气流向由洁到污;去污区保持相对负压检查、包装及灭菌区保持相对正压







回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2015-1-23 00:12:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 260301227 于 2015-1-23 18:35 编辑

去污区保持相对负压,是跟谁保持负压,检查包装还是外界大气压,
如果是检查包装区,那么去污区相对于外界气压又是一个什么状态,正压还是负压?







回复

使用道具 举报

0

主题

180

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
发表于 2015-1-23 00:12:03 | 显示全部楼层


其实都是正压,但各区气压不一,应为打包区
>无菌物品存放区>去污区







回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2015-1-23 00:12:04 | 显示全部楼层

jiajunpeng 发表于 2015-1-24 18:46
其实都是正压,但各区气压不一,应为打包区
>无菌物品存放区>去污区
好的,明白了。跟人产生了不同意见,苦于找不到明确的的规范,对“去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。又产生了不同的理解,特上来求证,谢谢各位的精彩解释。以后还要与各位多多交流。






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2015-1-23 00:12:05 | 显示全部楼层

jiajunpeng 发表于 2015-1-24 18:46
其实都是正压,但各区气压不一,应为打包区
>无菌物品存放区>去污区
但是应该是无菌存放区>检查打包区》去污区吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

289

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
289
发表于 2015-1-23 00:12:06 | 显示全部楼层


同意楼上老师意见,相对
但是应该是无菌存放区>检查打包区》去污区吧。
负压应该是对大气压而言吧,但询问供应室工作人员,说没达到负压状态。






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2015-1-23 00:12:07 | 显示全部楼层


负压不见得只针对大气,所谓的相对负压应该是要看正对谁而言。






回复

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2015-1-23 00:12:08 | 显示全部楼层


无菌物品发放区在风向的始端,去污区在风向的末端!去污区相对检查包装灭菌区保持负压!






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

288

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
288
发表于 2015-1-23 00:12:09 | 显示全部楼层

涛哥部落 发表于 2015-1-29 12:21
无菌物品发放区在风向的始端,去污区在风向的末端!去污区相对检查包装灭菌区保持负压!
严重同意你的观点,但是苦于找不到相关的规定,无法说服他人,请问你有什么可参考的依据吗?