查看: 1699|回复: 10

进入供应室无菌物品存放间还需要设施缓冲间吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2014-11-17 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


     无菌物品存放间为三类环境,从供应室进入的话无需再次更衣和换鞋!同时,从打包间进入无菌物品存放间同样可以直接进入, 科室建设的时候,打包消毒间和无菌物品存放间没有设置通道,第一是现有的灭菌器可以双开门,第二也有传递窗!那么直接从医务人员辅助区域进入无菌物品存放间还需要设置缓冲间吗?




上一篇:防护用品下一篇:包装材料





回复

使用道具 举报

0

主题

2199

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2014-11-17 21:38:01 | 显示全部楼层


同样期待专家分享,学习学习。






回复

使用道具 举报

0

主题

3144

帖子

3185

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3185
发表于 2014-11-17 21:38:02 | 显示全部楼层


     供应室各区域之间是否需要设置缓冲间http://oc.gkteach.cn/thread-4240-1-1.html






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-11-17 21:38:03 | 显示全部楼层


7.2.4.4工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
a)去污区、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
b) 去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。c)缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





细雨润竹
+ 4
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2014-11-17 21:38:04 | 显示全部楼层


要等WS 310.1—3修改版出台后方能知晓。目前,上次的会议钟教授说还在修订中。






回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2014-11-17 21:38:05 | 显示全部楼层


供应室的规范早于《消毒卫生标准》,为三类环境,如为改建可根据自身环境条件设定吧,个人意见






回复

使用道具 举报

1

主题

251

帖子

138

积分

注册会员

Rank: 2

积分
138
发表于 2014-11-17 21:38:06 | 显示全部楼层


我们医院倒是都设有缓冲间的,这样应该是比较符合规范的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2014-11-17 21:38:07 | 显示全部楼层


目前就供应室的两规一标来看,应该是有缓冲区。。。期待新规范。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2014-11-17 21:38:08 | 显示全部楼层


都三类环境了,不知道要那个缓冲间缓冲什么?但设计上似乎仍不能摆脱早前规范的束缚,而新的供应室又要建起来,等规范更新,那这设还是不设,确实是个问题。不设回头新规出来了仍有,肿么办?真是纠结呀,这些规范。







回复

使用道具 举报

0

主题

2753

帖子

2236

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2236
发表于 2014-11-17 21:38:09 | 显示全部楼层


无菌物品存放间不需要设置缓冲间,但是需要设置发物间啊。