纤支镜室改造,这样布局可以吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-6-29 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式





                               
登录/注册后可看大图


各位老师,我院纤支镜室要改造,给三间房,我看了下,布局很难按由洁到污流程去执行,我划了张图,老师看看能不能帮我指点一下。



上一篇:新建医院供应室,各位老师帮忙给看看,谢谢!下一篇:资料分享:灭菌器蒸汽质量的监测 !













登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

1

主题

358

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2015-6-29 16:02:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 cmu4h_yxc 于 2015-6-29 16:16 编辑

从上至下:诊疗室→清洗消毒室→走廊→储镜室。这样是否合理一些呢,然后还应考虑一下人流通道、物流通道(洁、污)的布局、流程。仅供参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2015-6-29 16:02:02 | 显示全部楼层


洗消间是从储镜室出入吗?建议洗消间与储镜室互换,方便操作。






回复

使用道具 举报

0

主题

161

帖子

758

积分

高级会员

Rank: 4

积分
758
发表于 2015-6-29 16:02:03 | 显示全部楼层

闲书 发表于 2015-6-29 16:13
洗消间是从储镜室出入吗?建议洗消间与储镜室互换,方便操作。
您好,老师,我本来也这么想的,就是因为里间有窗户,可以开窗通风,这样对戊二醛使用的流通好一点?您再帮我指点下?






回复

使用道具 举报

0

主题

602

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2015-6-29 16:02:04 | 显示全部楼层


就2点要求达到就可以了,1、洗消室与诊疗室分开;2,洗消室要有通风设施。至于什么人流和物流分开,你就这么大点房间,还考虑这些?感控人总是过度考虑建筑布局对医院感染的影响~~~~






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2015-6-29 16:02:05 | 显示全部楼层


如果房间限定这样,那么这样安排是相对比较合理的,镜子需要有转运车来回运送。






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2015-6-29 16:02:06 | 显示全部楼层

笑看落花1971 发表于 2015-6-29 16:37
您好,老师,我本来也这么想的,就是因为里间有窗户,可以开窗通风,这样对戊二醛使用的流通好一点?您再 ...
洗消室是要考虑通风问题的,除了窗户还应安装排风系统;诊疗室与储镜室面积相近的话,这两间也可以互换,这样的话也比目前的布局方便操作些。






回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

653

积分

高级会员

Rank: 4

积分
653
发表于 2015-6-29 16:02:07 | 显示全部楼层


缺点是干净的镜子和污染待洗的镜子同一个门进出,不过现有布局这这样子,个人觉得没必要再敲墙开门什么的。加强流程管理吧,避免污染就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

86

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2015-6-29 16:02:08 | 显示全部楼层


建议将洗消室与储镜室打通为1间,采用储镜柜解决储存镜子的问题,增加了空间,消毒通风及操作都好安排,不知妥否?






回复

使用道具 举报

1

主题

358

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2015-6-29 16:02:09 | 显示全部楼层


本帖最后由 cmu4h_yxc 于 2015-6-29 18:51 编辑
笑看落花1971 发表于 2015-6-29 16:37
您好,老师,我本来也这么想的,就是因为里间有窗户,可以开窗通风,这样对戊二醛使用的流通好一点?您再 ...
原来只有最上面的房间有窗户,赞同闲书老师的观点:诊疗室与储镜室互换。,应考虑洗消室的通风问题的。清洗消毒室→诊疗室→走廊→储镜室。但还是建议可能的情况下,洗消室和诊疗室之间右侧的墙壁再开一个门,方便清洗消毒后内镜至诊疗室的转运。清洗消毒室与储镜室之间镜子的转运需要有转运车。个人的观点,不能因为条件有限,就置感控要求于不顾。