百级手术室两次空培都超标,也不知何原因,咋办啊!



上一篇:生物监测下一篇:消化内镜的消毒有什么好(新)的方法?





回复

使用道具 举报

1

主题

73

帖子

327

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
327
发表于 2012-2-9 14:35:01 | 显示全部楼层


查查原因,日常维护到位了吗,培养操作规范了吗,特别是无菌操作,人员走动等,排除法排查






回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2012-2-9 14:35:02 | 显示全部楼层


一是滤网的清洁与更换是否到位;二是要避免操作时的污染,我们做的时候都需洗手、穿手术衣。






回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

739

积分

高级会员

Rank: 4

积分
739
发表于 2012-2-9 14:35:03 | 显示全部楼层


你们的高效过滤器是什么时候更换的?是否超过3年?






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

442

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
442
发表于 2012-2-9 14:35:04 | 显示全部楼层

只记今日笑 发表于 2012-2-9 14:45
                               
登录/注册后可看大图

一是滤网的清洁与更换是否到位;二是要避免操作时的污染,我们做的时候都需洗手、穿手术衣。
老师这些我们都做到了。






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

442

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
442
发表于 2012-2-9 14:35:05 | 显示全部楼层

yzh13633714089 发表于 2012-2-9 14:47
                               
登录/注册后可看大图

你们的高效过滤器是什么时候更换的?是否超过3年?
老师我院层流手术室最近才开展。






回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

739

积分

高级会员

Rank: 4

积分
739
发表于 2012-2-9 14:35:06 | 显示全部楼层


有疾控中心的验收报告吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2012-2-9 14:35:07 | 显示全部楼层

刘红11235 发表于 2012-2-9 14:55
                               
登录/注册后可看大图

老师我院层流手术室最近才开展。
那就是说你们是新建的手术室,有没有第三方竣工验收报告?






回复

使用道具 举报

0

主题

151

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2012-2-9 14:35:08 | 显示全部楼层


怎么验收的?施工设计方怎么说?






回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2012-2-9 14:35:09 | 显示全部楼层


我们刚解决类似问题,最终是聘请专业维护公司手术室室内清洁、回风口清扫、规范采样,采样时避免出风口无影灯遮挡,当然前提是做好滤网定期维护、清洗、更换。希望对你有帮助