2016年11月30日国家卫计委发布《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》,中“治疗室:没有与室外直接通风条件的应配置紫外线灯。”
刚刚颁布的《病区医院感染管理规范》中“5.4治疗室等诊疗区域内没有与室外直接通风条件的房间应配置空气净化装置。”
请问《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》中紫外线灯管与《病区医院感染管理规范》空气净化装置可以选择其一吗?



上一篇:为什么医务冰箱要及时除霜?下一篇:换药室的的碘酒棉球必须现用现泡吗?





回复

使用道具 举报

1

主题

417

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2017-1-13 14:30:01 | 显示全部楼层


紫外线灯管:空气消毒用的,不是空气净化装置。






回复

使用道具 举报

0

主题

682

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2017-1-13 14:30:02 | 显示全部楼层


应该属于吧,但是紫外线照射要无人情况下使用,而空气消毒机是可以动态型的







回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2017-1-13 14:30:03 | 显示全部楼层


属于空气净化装置,如果可以通风可以不安装,不能通风要安装,总体要求可以参考《医院空气净化管理规范》






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





禅静思语
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

252

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
252
发表于 2017-1-13 14:30:04 | 显示全部楼层


我们现在正在使用紫外线灯管,弊端是必须室内无人的情况下连续消毒达到一小时,时间不好掌握!






回复

使用道具 举报

0

主题

3453

帖子

119

积分

注册会员

Rank: 2

积分
119
发表于 2017-1-13 14:30:05 | 显示全部楼层


紫外线灯管属于空气净化装置






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-1-13 14:30:06 | 显示全部楼层

迟彬彬 发表于 2017-1-13 15:09
我们现在正在使用紫外线灯管,弊端是必须室内无人的情况下连续消毒达到一小时,时间不好掌握!
我们医院病区治疗室等诊疗区域,夜班护士紫外线照射消毒2次(紫外线照射在无人情况下使用),有的病区有空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

1953

帖子

1943

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1943
发表于 2017-1-13 14:30:07 | 显示全部楼层


还是参考《医院空气净化管理规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-1-13 14:30:08 | 显示全部楼层


可以选择其一,不过紫外线灯管不能用于有人情况下的消毒






回复

使用道具 举报

0

主题

489

帖子

432

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
432
发表于 2017-1-13 14:30:09 | 显示全部楼层


选择一种就可以呀,空气消毒机在有人时也可以使用。而紫外线必须在无人的情况下才允许使用。