污水余氯排放的标准是多少



上一篇:污水处理加氯片比例是多少?下一篇:关于医疗废物袋





回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2012-8-22 11:25:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 沧海一粟 于 2012-8-22 13:55 编辑

国标:医疗机构水污染物排放标准  GB 18466-2005
4.1.6采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于0.5mg/L。
  传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)总余氯 (mg/L)(直接排入水体的要求) 标准值为:0.5mg/L
注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 消毒接触池的接触时间≥1.5h,
                                                                            接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。
       2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
   综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)总余氯(mg/L)排放标准 0.5mg/L
  注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
         一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10 mg/L。
         二级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8 mg/L。
        2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。








回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2012-8-22 11:25:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 小点点 于 2012-8-22 14:07 编辑

02消毒技术规范要求:
医疗机构类别粪大肠菌群MPN/L肠道致病菌结核杆菌消毒接触时间(h)总余氯(mg/L)氯化法二氧化氯法氯化法二氧化氯法综合性医疗机构≤900不得检出---≥1.0≥0.5≥3.5≥2.5传染病医疗机构≤900------≥1.5≥0.5≥6.5≥4.0结核病医疗机构≤900不得检出不得检出≥1.5≥0.5≥6.5≥4.0其他医疗机构≤900不得检出---≥1.0≥0.5≥3.5≥2.5






回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2012-8-22 11:25:03 | 显示全部楼层


《医院消毒技术规范》要求:综合医院和除传染病、结核病医院外的其他医院,污水一级排放接触池出口总余氯3-10mg/L,二级排放接触池出口总余氯2-8mg/L,传染病、结核病医院接触池出口总余氯6.5-10mg/L。







回复

使用道具 举报

0

主题

123

帖子

349

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
349
发表于 2012-8-22 11:25:04 | 显示全部楼层


请教一下老师,什么是一级标准和二级标准?







回复

使用道具 举报

0

主题

1025

帖子

546

积分

高级会员

Rank: 4

积分
546
发表于 2012-8-22 11:25:05 | 显示全部楼层

沧海一粟 发表于 2012-8-22 13:54
                               
登录/注册后可看大图

国标:医疗机构水污染物排放标准  GB 18466-2005
4.1.6采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入 ...
谢谢沧海一粟老师,我们一级医院有老年病房归在一级标准还是二级标准,在绿色的sop中我对照后有点吃不准
。多谢指教!






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

464

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
464
发表于 2012-8-22 11:25:06 | 显示全部楼层

小点点 发表于 2012-8-22 14:04
                               
登录/注册后可看大图

02消毒技术规范要求:
这里所说的总余氯是指接触池出口总余氯吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2012-8-22 11:25:07 | 显示全部楼层

青0o0鸟 发表于 2012-8-22 15:39
                               
登录/注册后可看大图

这里所说的总余氯是指接触池出口总余氯吗?

是的,也叫排放池----也就是常说的取水口






回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

464

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
464
发表于 2012-8-22 11:25:08 | 显示全部楼层

小点点 发表于 2012-8-22 16:16
                               
登录/注册后可看大图

是的,也叫排放池----也就是常说的取水口
我们日常监测的余氯值应该就是指这个值吧?但是脱氯处理后的污水余氯值不要求测定吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2012-8-22 11:25:09 | 显示全部楼层

青0o0鸟 发表于 2012-8-22 16:22
                               
登录/注册后可看大图

我们日常监测的余氯值应该就是指这个值吧?但是脱氯处理后的污水余氯值不要求测定吗?
没要求






回复

使用道具 举报