现在病房的空气消毒已通风为主,结核病房的空气消毒应如何执行?是紫外线消毒?有人的情况下用动态空气消毒机!但不能每个房间都装呀!!!请各位老师给予指导!!!谢谢!!



上一篇:门诊人流手术室与宫腔镜能否同室安置?下一篇:中央空调过滤网多长时间清洗一次?





回复

使用道具 举报

0

主题

6287

帖子

282

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
282
发表于 2010-11-15 14:49:01 | 显示全部楼层

回复 1# xmxxcx


    安排负压病房最好。其次强排通风,移动紫外线消毒架应用?隔离防护很关键。






回复

使用道具 举报

0

主题

32

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2010-11-15 14:49:02 | 显示全部楼层

回复 1# xmxxcx


    医院有污水处理系统,你们结核病人的胸水、痰液是否消毒后排入下水道?结核病人的痰液如何留取?






回复

使用道具 举报

0

主题

32

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2010-11-15 14:49:03 | 显示全部楼层

回复 1# xmxxcx


    结核病房可自然通风吧?






回复

使用道具 举报

0

主题

938

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2010-11-15 14:49:04 | 显示全部楼层


谢谢 zhangfh老师!负压病房不太可能,只能用流动紫外线了!隔离防护的措施不敢放松!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

938

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2010-11-15 14:49:05 | 显示全部楼层

回复 3# zjx5176267
作为传染病院医院的污水处理系统是有要求的!一点不含糊!我院的结核病人的分泌物、排泄物等都要求临床科室先消毒后在排入下水道,二道关都要把好。当然也有特殊情况的!!






回复

使用道具 举报

0

主题

1818

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2010-11-15 14:49:06 | 显示全部楼层


基层医院负压病房不可能,我院用安紫外线灯加通风!隔离防护的措施不敢放松!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2010-11-15 14:49:07 | 显示全部楼层


我们也是用悬吊式紫外线消毒灯消毒的。就是记录时费劲,灯管数太多,






回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2010-11-15 14:49:08 | 显示全部楼层


我们医院是用悬吊式紫外线消毒灯消毒的






回复

使用道具 举报

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2010-11-15 14:49:09 | 显示全部楼层


我院收治了一位陈旧性肺结核的骨折患者,请教各位老师陈旧性结核患者的一系列隔离防治措施?请给予指导。谢谢。急。