这是我们新建的血液透析室的布局,请各位老师帮忙看看,还有哪些需要改进的,不甚感激!
2014-12-12 10:03 上传





医院感染


上一篇:梅毒患者透析后,透析机如何消毒下一篇:分享血透室导管感染的课件!













登录/注册后可看大图













[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





手榴弹
+ 1
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3773

帖子

3660

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3660
发表于 2014-12-17 14:35:01 | 显示全部楼层


1、工作人员那个通道可以不要了,目前这样,工作人员出出入入的都要经过库房,最里面的库房和更衣换个位置,工作人员从大门进去,然后更衣,工作;2、好像还少了一个污物处理间哦。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





手榴弹
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

951

积分

高级会员

Rank: 4

积分
951
发表于 2014-12-17 14:35:02 | 显示全部楼层


没有污物处理间和通道。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





手榴弹
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

522

帖子

189

积分

注册会员

Rank: 2

积分
189
发表于 2014-12-17 14:35:03 | 显示全部楼层


可以把感染病人通道与阳性透析室位置换一下,通道的门正对患者更衣室。将污物通道改成污洗间。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





手榴弹
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2014-12-17 14:35:04 | 显示全部楼层


你们配液桶放哪里清洗?
病患更衣后还要回到公共区域才能进门。(应该增设一道门或将一扇门往左边前移)
病人通道和医护人员通道共用有点不妥。
可以的话应增设置管室。
污物间没有肯定不行,要设置。






[h2]点评[/h2]




手榴弹


置管大多在手术室。 

发表于 2014-12-22 08:20




回复

使用道具 举报

0

主题

1285

帖子

179

积分

注册会员

Rank: 2

积分
179
发表于 2014-12-17 14:35:05 | 显示全部楼层


是否透析器不复用。如若复用,必须要有复用间。






回复

使用道具 举报

0

主题

314

帖子

281

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
281
发表于 2014-12-17 14:35:06 | 显示全部楼层


无物流通道,比如无菌物品怎么进库房,没做到人、物分开,配液间只有一个,不行,配液和存放应该分开






回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
发表于 2014-12-17 14:35:07 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师






回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
发表于 2014-12-17 14:35:08 | 显示全部楼层


缺少了一个污物处理间。








回复

使用道具 举报

0

主题

169

帖子

764

积分

高级会员

Rank: 4

积分
764
发表于 2014-12-17 14:35:09 | 显示全部楼层


设计的真不错