查看: 3794|回复: 16

回风口过滤网如何处理

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2010-11-18 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师:洁净手术室回风口内的过滤网如何消毒?
              水洗后易生锈,寻求好的处理方法



上一篇:请教关于洁净室空气细菌数有关问题下一篇:医院手术部位感染的预防和控制制度





回复

使用道具 举报

0

主题

6287

帖子

282

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
282
发表于 2010-11-18 19:31:01 | 显示全部楼层

回复 1# huadie


    由设备维护部门专业人员定期清洗。






回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2010-11-18 19:31:02 | 显示全部楼层

回复 1# huadie
设备维修人员清洗不是很现实啊!我们医院的洁净手术室回风口的过滤网是自己清洗的,会生锈吗?我去看过很多次的,我们的过滤网不是金属的啊!可能是我孤陋寡闻,真没见过金属的过滤网!
我们手术室规定是每个星期清洗一次!
新风口的过滤网是设备维修人员清洗的,规定是一个星期清洗一次!






回复

使用道具 举报

0

主题

604

帖子

59

积分

注册会员

Rank: 2

积分
59
发表于 2010-11-18 19:31:03 | 显示全部楼层


回风口的过滤网是手术室护士清洗,但是新风口的高效过滤网应是设备人员定期清洗






回复

使用道具 举报

0

主题

165

帖子

698

积分

高级会员

Rank: 4

积分
698
发表于 2010-11-18 19:31:04 | 显示全部楼层


我院设备科把清洗初效过滤网这件事推给了总务科,清洗的工人说管道里也很脏。手术室、ICU、净化配液间这些净化设备运作二个月,出现很多问题,温度是忽冷忽热,湿度有时显示90,院感科面对设备科、总务科还有临床科室不知如何说?我们的业务院长也知道啊?






回复

使用道具 举报

0

主题

308

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2010-11-18 19:31:05 | 显示全部楼层


我院要求手术室由清洁工清洗消毒1次/每周(院感科培训清洁工,消毒液浓度怎样配制等)每月监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2010-11-18 19:31:06 | 显示全部楼层


我们医院回风口是手术室人员清洁的,每周一次,已用6年,没发现生锈,新风口是设备科人员清,每两周一次。我院的净化设备也是一个温度,温度高的房间可达30度,大夫叫苦,温度低的24度,病人很冷,设备科无法解决。






回复

使用道具 举报

0

主题

721

帖子

315

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
315
发表于 2010-11-18 19:31:07 | 显示全部楼层


好像有专门给病人加热的垫子,至于什么样子的,我也没见过,只是听说。






回复

使用道具 举报

0

主题

97

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2010-11-18 19:31:08 | 显示全部楼层


我们医院回风口是手术室人员清洁的,每周一次,才用了1年不到,新风口厂家说不用清洗,而且新风过滤网是更换而不是清洗,每半年换一次,成本很大,无话好说。很多无奈






回复

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

703

积分

高级会员

Rank: 4

积分
703
发表于 2010-11-18 19:31:09 | 显示全部楼层


我们是厂家专业人员每周清洗一次  不是金属的 不会生锈的






回复

使用道具 举报