请教:普通手术室的空气消毒?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2013-2-2 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师,我们医院是普通手术室,空气消毒用的是山东新华的负离子空气消毒机,按照厂家的说明,消毒机的型号都远远超过了室内空气数,如室内空气是110立方米,我们选的型号是1600的,设置了早晨、中午、晚上3次的消毒时间,每次消毒2小时,术后我们都严格按标准清洁卫生,房门也是严格关闭,但是每次的空气培养结果却相对较高,如,154cfu/立方米或208cfu/立方米,虽然结果也在正常范围或略偏高,但我总是不放心。而病房的治疗室用紫外线消毒,却能达到无菌生长的结果。有哪位老师能帮我分析一下我们空气培养的结果偏高的原因吗?



上一篇:层流手术室与洁净手术室的区别?下一篇:分享一款术中主动加温设备





回复

使用道具 举报

0

主题

1557

帖子

1532

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1532
发表于 2013-2-2 20:52:01 | 显示全部楼层


普通手术室,空气消毒用的是山东新华的负离子空气消毒机
应该可以
但空气消毒机的滤网要每两月要清洗更换一次。
还有空气消毒机是否正常工作,也可以让厂家来看看,维护一下等等
一点浅见,供参考






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +3

收起
理由





小点点
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2013-2-2 20:52:02 | 显示全部楼层


谢谢老师的回复,我们的滤网每周都清洗一次,碳板上周一刚刚换完,马上做的空气培养,空气培养结果还是很高,我真的找不到是什么原因了






回复

使用道具 举报

0

主题

319

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2013-2-2 20:52:03 | 显示全部楼层


手术室内物体表面和地面的清洁很重要!自己深有体会,有空气质量不达标的情况,多半是因为保洁不彻底。而只要保洁彻底,有时消毒机工作时间并不够,空气培养一样是合格的。






回复

使用道具 举报

0

主题

121

帖子

447

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
447
发表于 2013-2-2 20:52:04 | 显示全部楼层


有一次出去学习听过一个微生物方面的专家讲课时说过:空气消毒机基本上就是心理消毒,是说距离不够,你可以拿一只蜡烛点上火试一试,空气消毒机消毒时空气循环的有效距离有多远,做好的话还是一个不错的课题呢。






回复

使用道具 举报

0

主题

106

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2013-2-2 20:52:05 | 显示全部楼层


我们手术室也有4个普通手术间,空气消毒也是采用空气净化消毒器,但我们的消毒时间是从早晨开机到晚上手术结束后关机,细菌检测结果几乎每次都是无细菌生长。






回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
发表于 2013-2-2 20:52:06 | 显示全部楼层


     我们以前也碰到过一段时间这样的事情,空气消毒机采样结果还不如紫外线灯照射。建议可以和厂家沟通一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-2-2 20:52:07 | 显示全部楼层


我们医院2006年也是用了消毒机,总是不合格,后来换成了老肯的才合格,是不是产品本身不适合?






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2013-2-2 20:52:08 | 显示全部楼层


建议给厂家联系,查找其原因。以尽快找到解决的办法。