发表于 2013-8-26 16:32:08
|
显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2013-8-26 19:15 编辑
《医院洁净手术部建筑技术规范 GB-50333-2002》规定:
8.2给 水 排 水
2 供给洁净手术部用水的水质必须符合生活饮用水卫生标准,刷手用水宜进行除菌处理。
1、那么,饮用水标准中,微生物总量控制是100 CFU/ML。但不得检出致病菌。没有说必须使用纯化水;
2、根据法规使用地下水值得商榷,可能不妥。地下水不仅微生物无法控制,杂质种类也无法搞清楚。生活饮用水卫生标准中规定:5.2 采用地下水为生活饮用水水源时应符合GB/T 14848要求。说明地下水仅是还没有净化处理的水源。
3、法规中“刷手用水宜进行除菌处理。”,也说明了饮用水的菌载量还是令人担忧,鉴于全国标准,太高无法落实,只好不得已而为之。有条件的医院使用在线除菌装置当然更好。理论讲,自来水、纯化水、净化水都是生活饮用水,自来水是集中式供水的间接饮用水;而纯化水和净化水是直接饮用水。但纯化水和净化水并不一定载菌量就比“饮用水”低哦?
|
|