请问老师们,我院手术室过氧化氢等离子低温灭菌锅没有放在单独的房间,放在手术室的过道里不正确吧?还有不需要上岗证,负责消毒的护士在哪里培训。如果放到供应室管理行不。谢谢



上一篇:洁净手术室下一篇:用于浸泡腔镜的容器使用前应灭菌



[h2]点评[/h2]




沧浪之水


建议发贴时注意内容与栏目要相符呵! 

发表于 2014-3-24 10:26




回复

使用道具 举报

0

主题

373

帖子

324

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
324
发表于 2013-6-6 16:32:01 | 显示全部楼层


应该放在供应室吧,消毒供应中心的人员都是经过培训的切都要求持证上岗。




[h2]点评[/h2]




沧浪之水


赞同! 

发表于 2014-3-24 10:27




回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-6-6 16:32:02 | 显示全部楼层


手术室的过道?是哪个区的过道?
放在供应室是最佳选择。






回复

使用道具 举报

0

主题

317

帖子

159

积分

注册会员

Rank: 2

积分
159
发表于 2013-6-6 16:32:03 | 显示全部楼层


本帖最后由 小点点 于 2014-3-25 09:09 编辑

我院有两个低温等离子灭菌锅,手术室和消毒供应中心各有一个。手术室的单独在一个房间里。




[h2]点评[/h2]




小点点


下次出现错误,直接点击帖子线面的“编辑”进行修改,保存有可以了 

发表于 2014-3-25 09:12




回复

使用道具 举报

0

主题

226

帖子

83

积分

注册会员

Rank: 2

积分
83
发表于 2013-6-6 16:32:04 | 显示全部楼层


谢谢老师们,是洁净区靠百级手术室的墙。






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

655

积分

高级会员

Rank: 4

积分
655
发表于 2013-6-6 16:32:05 | 显示全部楼层


手术室消毒人员是否需要培训?






回复

使用道具 举报

0

主题

108

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2013-6-6 16:32:06 | 显示全部楼层


我们医院也是要求放手术室消毒,说本来就是为了手术室应急而设的。我觉得应该放在供应室,她们都是持证上岗的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2013-6-6 16:32:07 | 显示全部楼层

fine0506 发表于 2014-3-24 21:06
我们医院也是要求放手术室消毒,说本来就是为了手术室应急而设的。我觉得应该放在供应室,她们都是持证上岗 ...
可以放在手术室,但不能放在楼道,应有专门的房间或区域。人员需要培训,但不一定要压力容器上岗证。






回复

使用道具 举报

0

主题

108

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2013-6-6 16:32:08 | 显示全部楼层

小点点 发表于 2014-3-25 09:14
可以放在手术室,但不能放在楼道,应有专门的房间或区域。人员需要培训,但不一定要压力容器上岗证。
谢谢老师,我会专门设一小消毒间,这样应急情况确实方便。






回复

使用道具 举报

0

主题

377

帖子

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366
发表于 2013-6-6 16:32:09 | 显示全部楼层


放在供应室比较合适,消毒人员应有上岗证






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表