查看: 4201|回复: 39

疑惑,迷惑,困惑,不知所措-奇奇怪怪之现状:基层医院的混搭手术室

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2013-6-18 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 男丁格尔 于 2013-6-19 14:15 编辑

近期不止一次又一次看到帖子,一些基层医院在新建,或者改扩建手术室,但心中的疑惑越来越迷茫.还请教论坛的前辈专家和各位老师:

有很多,很多家基层医院,在新建或者改扩建手术室的时候,将手术间一分为二,比如,总数10间,则5间洁净手术室,5间普通手术室.还见过3间手术室还要单独出一间普通手术间的设计图纸.

不知道是我自己确实才疏学浅还是........

想得到答案:这样的混合建设的手术室,混搭风格的手术室建设,依据是?来源于哪个国家?还是我国自创?那么普通\洁净手术间同在一个平面环境内,如何管理?如何实现感染控制与预防?

截止目前,北美手术室学会AORN,美国疾病预防控制中心CDC,世界卫生组织WHO,中国卫计委,中华护理学会,还没有出台混搭手术室建筑,管理的任何相关规范指南。


晚辈恳请论坛前辈专家和同道多多指教







登录/注册后可看大图





110626g0ggzi02i0iu13vz.jpg (332.46 KB, 下载次数: 24)

下载附件

 保存到相册



2013-6-19 14:14 上传


典型的混搭style ,这样的手术室,如何管理?一旦有医疗纠纷,医院败诉概率101%

医院手术部(室)管理规范
(试行)

第一条 为加强医院手术安全管理,指导并规范医院手术部(室)管理工作,保障医疗安全,根据《医疗机构管理条例》、《护士条例》和《医院感染管理办法》等有关法规、规章,制定本规范。

第十一条 洁净手术部的建筑布局、基本配备、净化标准和用房分级等应当符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333—2002》的标准,辅助用房应当按规定分洁净和非洁净辅助用房,并设置在洁净和非洁净手术部的不同区域内。




手术室


上一篇:建洁净手术室应选择哪两种?下一篇:连台手术之间的消毒





回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-6-18 22:23:01 | 显示全部楼层


连男丁格尔斑斑都困惑的东东,我们更是丈二和尚摸不着头脑,心理实在没底啊@
大概是他们自己琢磨着:做不同的手术,对手术室环境要求有差别,干脆各个级别的手术室都建上,好为以后开展不同级别的手术创造硬件条件吧。
岂不知,这些看似“周全的想法”不知是否能行得通??






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2013-6-18 22:23:02 | 显示全部楼层


不能一口气吃个胖子,院感工作需要慢慢的做,慢慢地开展。再说,像这样的医院是不多的,曾检查过不少医院,尚未发现这种情况。
现在尚无依据,可以混搭;尚无依据,不可以混搭。(官方依据)
只要慢慢地开发我们的院长,我相信,才能杜绝这种现象的存在,同时也需要国家及地方的政策。






回复

使用道具 举报

0

主题

834

帖子

872

积分

高级会员

Rank: 4

积分
872
发表于 2013-6-18 22:23:03 | 显示全部楼层


我院正在装修的综合大楼听说也将设置层流手术间,不知是混搭还是全是层流,本人不想过问,也无力过问,因为领导自始自终没让院感科参与,但还是想知道:同一层面能不能混搭?依据来自哪里?




[h2]点评[/h2]




男丁格尔


医院手术部管理规范 

发表于 2013-6-18 22:52




回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2013-6-18 22:23:04 | 显示全部楼层


本帖最后由 男丁格尔 于 2013-6-18 22:59 编辑
画中仙 发表于 2013-6-18 22:33
                               
登录/注册后可看大图

不能一口气吃个胖子,院感工作需要慢慢的做,慢慢地开展。再说,像这样的医院是不多的,曾检查过不少医院, ...
国家现行的洁净手术部建设标准是GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》
前卫生部医政司发布过《医院手术部(室)管理规范》2010


这样的混搭建设的依据出自哪里?








回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2013-6-18 22:23:05 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2013-6-18 22:46
                               
登录/注册后可看大图

我们国家现行的洁净手术部建设标准是GB50333-2002(2012版本因基础性纰漏过多,没有被广泛认可采纳)
前 ...
也没有依据不允许混搭建设。如果这样混搭的手术室中,洁净手术室的压差、温度、湿度、噪声、亮度、空气尘埃粒子、空气细菌菌落数都符合规定,那么这样混搭,相信也可以说得过去,毕竟,洁净手术室是建得起、用不起的,建好了,以后的维修费用是很多医院不能承受的,拿某市的市医院,三级甲等医院,它们手术室的人员,如果靠他们自己挣钱,一个月挣的钱都不够发工资的,甚至要自己掏自己的腰包来供养手术室。
不管什么样的手术室,只要手术安全,不发生院感,都是好手术室。
毕竟我们要接地气,符合医院的实际情况,不能因为它不符合规范,我们就不工作了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2013-6-18 22:23:06 | 显示全部楼层


那都是对洁净手术室的理解偏差造成的,穿衣可以百搭混搭,手术室这样做没有依据(可能我已经out了)。最近到一家一级医院(主要就是开展妇科),新加建一栋楼,想做手术室,问我是否需要做成洁净去。我说你们没必要,妇科手术。。洁净手术室的功能和意义。。。。洁净的维护。。。还是做一个流程合理的普通手术室吧。院长又问,那做一间为层流洁净好吗?我说没有这样做的。。一共才3间手术室,洁净的和普遍的各自的辅助用房什么的都应该单独一套。。。不值。






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2013-6-18 22:23:07 | 显示全部楼层

画中仙 发表于 2013-6-18 22:59
                               
登录/注册后可看大图

也没有依据不允许混搭建设。如果这样混搭的手术室中,洁净手术室的压差、温度、湿度、噪声、亮度、空气尘 ...
GB 是强制性国家标准

GB 洁净手术部里面怎能修建普通手术室?温度,湿度,噪音,环境,空气,甚至包括监测,验收标准完全不同。


混搭的建设,从一定程度上,只能更加验证,我国的感染控制专业水平与国际还是相距甚远。因为,我们对于自己的国家标准都没有理解和执行,所以也不必和国际接轨,不必循证。


其实,对于混搭建设的背后,除了专业知识和水平的差异,无非就是钱,钱,钱。。。。可是,我们患者的生命安全呢?





[h2]点评[/h2]




鬼才


严重支持! 

发表于 2013-6-18 23:27




回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2013-6-18 22:23:08 | 显示全部楼层

柳莹依 发表于 2013-6-18 23:02
                               
登录/注册后可看大图

那都是对洁净手术室的理解偏差造成的,穿衣可以百搭混搭,手术室这样做没有依据(可能我已经out了)。最近到 ...
不得不说,基层感染控制专业队伍的专业水准相对比较低,质量控制中心的失控失监管,对于国家标准,评审的理解偏差,甚至是误解,误读,谬之千里,在我威武的九百六十万平方公尺的国度,实在是神奇的事情!







回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2013-6-18 22:23:09 | 显示全部楼层

男丁格尔 发表于 2013-6-18 23:09
                               
登录/注册后可看大图

不得不说,基层感染控制专业队伍的专业水准相对比较低,质量控制中心的失控失监管,对于国家标准,评审的理解 ...
关键还是对标准的理解程度不同,自然造就不同的结果,套用我院一位主任的话“人的大脑组织结构不同,所做的事自然有差异”,要达成一致,改变观念,需要时间!






回复

使用道具 举报