新建层流洁净手术室在起用前必须做物表、空气细菌学监测吗?依据什么文件?



上一篇:中心静脉置管及维护应在门诊的哪个部门下一篇:我们去手术室检查时穿参观衣还是换成洗手衣裤?





回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

856

积分

高级会员

Rank: 4

积分
856
发表于 2014-12-15 12:55:01 | 显示全部楼层


监测的指标很多,应《洁净技术规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2014-12-15 12:55:02 | 显示全部楼层


《医疗机构空气净化管理规范》在新建、改建、更换高效过滤网后、维修后使用前必须要进行监测。本人的观点是不仅自己院感要进行监测环境卫生学监测,而且应该由第三方(具有行政主管部门下发监测许可证)来监测环境卫生学的内容,还要监测其它指标如压力、风速等






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +5

收起
理由





小点点
+ 5
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2014-12-15 12:55:03 | 显示全部楼层


要由第三方来做监测的。。监测的数据有很多内容的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-12-15 12:55:04 | 显示全部楼层


层流洁净手术室在启用前应该由疾控中心验收,还要进行空气微生物监测






回复

使用道具 举报

0

主题

932

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2014-12-15 12:55:05 | 显示全部楼层


使用前必须由第3方监测,监测内容是很多的。






回复

使用道具 举报

0

主题

660

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2014-12-15 12:55:06 | 显示全部楼层


新建层流洁净手术室交付给医院前施工方应提供监测合格的资料,医院启用前应确认经第三方监测已合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

654

帖子

642

积分

高级会员

Rank: 4

积分
642
发表于 2014-12-15 12:55:07 | 显示全部楼层


医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002中综合性评定要求:由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。洁净手术部各类洁净用房除去洁净度级别和细菌浓度两个标准外,主要技术指标包括静压差、截面风速、换气次数、自净时间、温湿度、噪声、照度和新风量。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2014-12-15 12:55:08 | 显示全部楼层


新层流手术室在启用前需要有资质的第三方验收,合格后方法使用。验收的内容有很多,菌落数只是其中之一。