洁净手术室的空气监测
日前大家有所提及“洁净手术室的空气监测”问题,因多数步骤与我们日常院感工作中空培操作基本相同,故这里特别提及一些在洁净手术室做监测需要特别注意的地方——以沉降法为例:
一.人员准备
1.净化机组开机时间满 30分钟后方可进行采样
2.不应该在刚刚完成手术的手术室内采样
3.采样者必须穿着无菌工作服
4.采样人员≤2人
二.培养皿准备
1.设空白对照
2.手术间≤30M2,采3点;>30 M2,采5点
3.培养皿放置位置参照空培标准操作
三.采样点设置
参照空培标准操作
四.采样过程
1.采样应在手术室处于清洁、静止、密闭的状态下进行
2.培养皿放置妥当后人员迅速离开
3.采样过程中禁止人员进入 , 手术室门保持关闭状态
4.采样时间严格按照30分钟执行
五.常见错误
1.采样前未开启机组或开机时间不足30分钟
2.在刚做完手术的手术室内采样
3.采样时培养皿直接放置在地上
4.采样过程中有人员在室内走动
5.手术室开门采样
6.采样时间超过30分钟
这样做行吗
|
|