单位计划新建病房楼,布局设计中,院领导想把消毒供应中心设在地下一层,用“医院消毒供应中心管理规范”很难说服他们,各位老师能告诉我不宜建在地下室的理由吗?谢谢!



上一篇:消毒供应室改建下一篇:讨论:消毒供应室环境卫生监测





回复

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2015-2-4 09:43:01 | 显示全部楼层


消毒供应中心建在地下室的单位蛮多的,这是领导的选址,因为现在的条件好了,有温控、湿控、空气净化,洗涤流程齐全,分区规范,应该符合规范要求的。







回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-2-4 09:43:02 | 显示全部楼层


7.2基本要求
7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
不宜不是不能






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





细雨润竹
+ 2
赞同!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

623

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2015-2-4 09:43:03 | 显示全部楼层


赞同楼上老师意见。前几日有专家来院检查工作指出:要读懂读透规范,仔细看清每一个字,比如不宜不是不应等,获益匪浅。






回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2015-2-4 09:43:04 | 显示全部楼层


        消毒供应中心建在地下室的。清洗消毒及灭菌技术操作规范; (三)WS 310.3-2009 医院消毒供应中心 第3部分:...临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半 地下室。...








回复

使用道具 举报

0

主题

915

帖子

966

积分

高级会员

Rank: 4

积分
966
发表于 2015-2-4 09:43:05 | 显示全部楼层


建在地下,通风条件受限制时温、湿度不好控制。而且医院整栋楼的排水系统往往也走地下,出现问题,进行维修会影响供应中心的正常工作,不“宜”就是不应该,有条件最好不建在地下,个人愚见,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2506

帖子

2471

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2471
发表于 2015-2-4 09:43:06 | 显示全部楼层


对于一些不是硬性的文件的解读,每个人的理解存在差异,必须仔细研读或多听一下大家的意见,才能做到完美哦。






回复

使用道具 举报

0

主题

1016

帖子

988

积分

高级会员

Rank: 4

积分
988
发表于 2015-2-4 09:43:07 | 显示全部楼层


不宜最好不要,否则会给院感控制带来麻烦






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2015-2-4 09:43:08 | 显示全部楼层


因为地下室潮湿,通风不良。






回复

使用道具 举报

0

主题

540

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2015-2-4 09:43:09 | 显示全部楼层


建在地下室,只能机械通风,温度、湿度控制靠电,排水要上提,物品的转运也不方便,使用非常不方便,运行成本很高。最好不要建在地下。