查看: 567|回复: 4

关于医源性污水余氯的检测方面的问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2013-8-29 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教论坛上的各位老师:

1、医源性污水的管理是否属于院感科管理范围?

2、如用碘化法检测余氯其方法和试剂配制是怎么样的,我院以前用这种方法的,但现在是物是人非,大家都不知道,硫代硫酸钠如何配制,浓度是多少?淀粉如何配制,浓度双是多少,请指导!!

3、目前各家有无更好的的检测方法??



诚望着得到知情老师的指导,谢谢!!!






上一篇:配置好的大输液与医疗废物可以同一门进出?下一篇:手术室卫生手消毒的问题





回复

使用道具 举报

0

主题

1562

帖子

1542

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1542
发表于 2013-8-29 20:40:01 | 显示全部楼层


我们医院污水设备上有余氯显示的,没有楼上老师说的这么复杂。






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

796

积分

高级会员

Rank: 4

积分
796
发表于 2013-8-29 20:40:02 | 显示全部楼层


医疗机构水污染物排放标准    GB 18466-2005
水质 游离氯和总氯的测定GB11897—89

首先在等级医院的评审要求中,污水处理不是由院感科管的,而是由总务科管的
第二,如何配制,我记得是在测氯的指示盘的说明书里有具体的说明如何测的
实在不懂的,你可以咨询你们那儿的环保部门,他们会懂的,应该按道理来讲,每年环保部门都会到医院来进行抽样检测的,由总务科陪同一起采样。有一个检验报告的
若不合格的话,环保部门是会扣医院的钱的。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





沧浪之水
+ 1
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2882

帖子

858

积分

高级会员

Rank: 4

积分
858
发表于 2013-8-29 20:40:03 | 显示全部楼层

没道理 发表于 2013-8-30 00:10
                               
登录/注册后可看大图

医疗机构水污染物排放标准    GB 18466-2005
水质 游离氯和总氯的测定GB11897—89
我们是环保部门每一季度一次监测的。






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

81

积分

注册会员

Rank: 2

积分
81
发表于 2013-8-29 20:40:04 | 显示全部楼层


我们医院是买的配制好的试剂,只使用,不需要再次配制






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表