除洁净手术室以外的其他洁净用房做空气消毒效果监测时如果采用沉降法可按如下方法布点;
医院消毒卫生标准GB 15982—2012
A附 录 A (规范性附录)
采样及检查方法
A.2 空气微生物污染检查方法
A.2.2 检测方法
A.2.2.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设 4 角及中央 5 点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。
|
|