请问常规血透室和ICU在同一楼层且离很近可以吗

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2011-11-28 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


医院领导要求净ICU那里隔出一部分面积做血透室(常规),可以吗



上一篇:请问版主:透析液配制桶出水口高度有具体要求么?下一篇:请问老师们碰到类似的情况吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

4332

帖子

4246

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4246
发表于 2011-11-28 15:26:01 | 显示全部楼层


可以,但是布局必须符合感染上要求,比如:洁污分开,医患分开,隔离病房分开,只要符合感染要求,距离很近也没问题






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2011-11-28 15:26:02 | 显示全部楼层


要做到有效隔断,防止交叉感染!






回复

使用道具 举报

0

主题

798

帖子

712

积分

高级会员

Rank: 4

积分
712
发表于 2011-11-28 15:26:03 | 显示全部楼层


可以,但是布局必须符合感染上要求,比如:洁污分开,医患分开,隔离病房分开,只要符合感染要求,距离很近也没问题






回复

使用道具 举报

0

主题

533

帖子

525

积分

高级会员

Rank: 4

积分
525
发表于 2011-11-28 15:26:04 | 显示全部楼层


应该可以,只要在流程、布局上符合感控要求就行。不过个人觉得手术室与ICU靠得近更合理些。