我院血透室要搬迁,搬迁到我院住院部一楼。这是本人画的草图,请各位老师帮我看看...

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2016-7-15 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

0

主题

178

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
发表于 2016-7-15 16:26:01 | 显示全部楼层


我院血透室要搬迁,搬迁到我院住院部一楼。这是本人画的草图,请各位老师帮我看看,指出不足之处。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2016-7-15 16:26:02 | 显示全部楼层


候诊区和接诊区属于污染区,不能做医务人员通道,应该改为患者通道。阳性区和治疗室对调,还有污物通道呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1047

帖子

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
发表于 2016-7-15 16:26:03 | 显示全部楼层


老师的图上无干库房、湿库房,水处理间应在清洁区,处置室无向外单独的医疗废物通道,病人候诊区和接诊区应在病员通道侧最好。






回复

使用道具 举报

0

主题

1734

帖子

1701

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1701
发表于 2016-7-15 16:26:04 | 显示全部楼层


没有污染通道,候诊区和接诊区是污染区。






回复

使用道具 举报

0

主题

558

帖子

545

积分

高级会员

Rank: 4

积分
545
发表于 2016-7-15 16:26:05 | 显示全部楼层


洁污通道混杂,无医疗废物通道、候诊区为污染区






回复

使用道具 举报

0

主题

53

帖子

450

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
450
发表于 2016-7-15 16:26:06 | 显示全部楼层


同意其他老师的意见,无干库房、湿库房,水处理间应在清洁区,处置室无向外单独的医疗废物通道,病人候诊区和接诊区应在病员通道侧。另外考虑应有配液室和医疗废物暂存处。






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

941

积分

高级会员

Rank: 4

积分
941
发表于 2016-7-15 16:26:07 | 显示全部楼层


学习了,能否请老师改好之后给我们在说说






回复

使用道具 举报

0

主题

1488

帖子

1196

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1196
发表于 2016-7-15 16:26:08 | 显示全部楼层


除上所言外换鞋怎么考虑的啊。






回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
发表于 2016-7-15 16:26:09 | 显示全部楼层


建议隔离透析室也就是图中标示的阳性区设置单独的处置室和患者通道。