查看: 1277|回复: 2

污梯放在百级手术区是否合理

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2009-9-23 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


医院新建手术室、供应室,手术室在供应室楼上,手术使用后的器械由污梯直接运至供应室。手术间有百级、万级、十万级3个区(在同一平面上)。设计人员根据现有的地形布局,将手术室内运送使用后器械的污梯放在百级区。请教各位老师:这样是否合理?污梯能不能放在百级区?



上一篇:手术室用什么洗手刷?下一篇:手术室分区





回复

使用道具 举报

0

主题

1396

帖子

198

积分

注册会员

Rank: 2

积分
198
发表于 2009-9-23 11:00:01 | 显示全部楼层


个人认为很不合理,为何不能放在十万级那一头呢?   
不过如果房屋布局已无法调整,那么百级至污梯之间有缓冲区也只好算了;P






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2009-9-23 11:00:02 | 显示全部楼层


我觉得不太合适。污物电梯使用率高,那你在其他区域手术的器械都得经过污物电梯送到供应室,那就增加了百级区开启率了。






回复

使用道具 举报