在手术室进行洁净度监测时,下面检测单如何理解?

5.0M3 :    353
0.5M3 :      24357
5.0:           1
2.0:           6
1.0             17
0.7:           49
0.5:           69
0.3:           89
p:              OD
T:              1min
TIME:         10:10



上一篇:眼科准分子手术室应该按照标准手术室的要求吗?下一篇:手术室无菌持物镊怎样使用(保存)





回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2010-1-1 21:37:01 | 显示全部楼层


是不是能把项目描述清楚一点。






回复

使用道具 举报

0

主题

209

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
发表于 2010-1-1 21:37:02 | 显示全部楼层


回2#楼版主,是在千级间监测,采用BCJ-1粒子计数器,上面数据是在监测现场打印出来的结果。不知各项代表什么?






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2010-1-1 21:37:03 | 显示全部楼层

回复 1# zxtjzzj

这个检测单是每分钟2.83L的空气采样结果。






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2010-1-1 21:37:04 | 显示全部楼层

回复 1# zxtjzzj

5.0M3 :    353   (每立方米的空气中大于5.0微米的尘埃粒子是353个)
0.5M3 :      24357(每立方米的空气中大于0.5微米的尘埃粒子是24359个)
5.0:           1(每2.83L的空气中大于5.0微米的尘埃粒子是1个)
2.0:           6(每2.83L的空气中大于2.0微米的尘埃粒子是6个)
1.0             17(每2.83L的空气中大于1.0微米的尘埃粒子是17个)
0.7:           49(每2.83L的空气中大于0.7微米的尘埃粒子是49个)
0.5:           69(每2.83L的空气中大于0.5微米的尘埃粒子是69个)
0.3:           89(每2.83L的空气中大于0.3微米的尘埃粒子是89个)
p:              OD
T:              1min 采样时长1分钟
TIME:         10:10 采样时间上午10点10分

根据《医院洁净手术部建筑技术规范》评定该手术室洁净度为10000级。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +6

收起
理由





男丁格尔
+ 6
谢谢余版主




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

209

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
发表于 2010-1-1 21:37:05 | 显示全部楼层


:handshake:handshake谢谢楼上回答,监测时流量调节金属粒子始终在下面,没有达到2.83刻度。






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2010-1-1 21:37:06 | 显示全部楼层

回复 6# zxtjzzj
该检测结果显示大于0.5微米的粒子数量达到1000级标准,但大于5.0微米的粒子数量超过350个只能到10000级,因此综合判断在洁净室的洁净度为10000级。如果流量调节到2.83升,粒子可能会更高。






回复

使用道具 举报

0

主题

209

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
发表于 2010-1-1 21:37:07 | 显示全部楼层


请教7#楼版主,为什么会出现(小粒子)0.5微米的粒子数量达到1000级标准;而(大粒子)5.0微米的粒子数量超过标准?






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2010-1-1 21:37:08 | 显示全部楼层

回复 8# zxtjzzj
监测仪器未清零、室内清扫不彻底、过滤器效能下降都有可能。






回复