查看: 1358|回复: 4

没有层流的旧手术间如何控制空气质量?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2011-7-15 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


有关“手术部位感染预防与控制指南”中提出:手术室的空气要求每小时换气15次,新风大于3次;且不要在手术间内使用紫外线照射来预防SSI。请问:因我院目前的手术室尚无层流设施,如果不用紫外线照射,又如何进行空气消毒呢?不能用紫外线照射的原因是什么?



上一篇:请问手术室内用的胆道镜用何种方法消毒下一篇:多重耐药菌病人,手术室护士长的处理方法过分吗?(后续)





回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2011-7-15 10:06:01 | 显示全部楼层


可以使用循环风消毒机,它在有人的情况下可以连续使用,能够保持手术过程中的空气质量。而紫外线照射只能是在无人的情况下使用,停照半个小时后细菌数会逐渐反弹,恢复到原来水平。






回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

467

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
467
发表于 2011-7-15 10:06:02 | 显示全部楼层


可以使用功率与房间面积相匹配的动态空气消毒机,保证术中空气质量。






回复

使用道具 举报

0

主题

1296

帖子

1213

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1213
发表于 2011-7-15 10:06:03 | 显示全部楼层


购买与手术室内面积对应的空气消毒机,有动态和动静两用的,有移动动式的






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

309

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
309
发表于 2011-7-15 10:06:04 | 显示全部楼层

回复 1# hnjj
你说的手术部位感染预防与控制指南是卫生部2010年12月下发的吗?我看了一下没有这一条。
手术室有层流手术室、有普通手术间,普通手术间在有人的情况下,可以使用动态空气消毒机,在无人的条件下可以使用紫外线消毒。






回复

使用道具 举报