查看: 971|回复: 7

大雨淹了手术室

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-7-8 09:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


一场大雨把层流手术室给淹了,我院是眼科医院,请教各位老师我们的手术室是否能继续使用。湿度现在是57[/
谢谢!



上一篇:洁净手术室的清洁检测维护记录表下一篇:供应室达标查手术室什么?





回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2012-7-8 09:19:01 | 显示全部楼层


既然手术室被淹,证明手术室内外环境已经被污染,暂时是不能用的,必须经过彻底的环境卫生处理,尤其是室内环境、物品表面的清洁消毒处理,等处理后,做一些必要的环境卫生学监测,合格后方可使用。如果过湿,建议使用除湿机除湿,一定要各方面都符合手术室的院感管理要求才可以使用。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





婉若秋水
+ 2
赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

519

积分

高级会员

Rank: 4

积分
519
发表于 2012-7-8 09:19:02 | 显示全部楼层


还要检查室内层流设施设备是否可以使用,高效过滤器、入风口、回风口等是否堵塞等,还有空调系统一般都是和层流系统绑定的,应该说暂时是不能投入使用了。仅是个人理解,希望能起到抛砖引玉的作用。






回复

使用道具 举报

0

主题

680

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2012-7-8 09:19:03 | 显示全部楼层


那只有彻底清理以后,维修好,再检测各项指标合格后方可使用了!






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2012-7-8 09:19:04 | 显示全部楼层


按规定不能使用,但实际情况是必须使用,难啊难啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

550

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2012-7-8 09:19:05 | 显示全部楼层


首先应该检查净化设备是否正常,再进行环境清洁、消毒等处理,有条件的话可以请CDC做一次综合性能检测!合格情况下使用,该停手术必须停,不要冒险!保证手术安全最重要!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





婉若秋水
+ 2
提醒的好!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2012-7-8 09:19:06 | 显示全部楼层


同意参与回复老师观点之余。楼主乙荷老师所属医院全是平房没楼层吗?若有楼层,层流手术室立马往高处改建哟






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2012-7-8 09:19:07 | 显示全部楼层


手术室应建立相关的应急预案。不知您手术室是否现在还在正常使用?手术室是医院的重要诊疗部门,停手术对于医院来说,是基本不可能的。希望楼主能详细分享贵院的具体情况。

对于普通手术室,对于受潮的房间,暂时停用,等彻底干燥以后,进行彻底消毒,连续三次监测合格,方可启用。
洁净手术部比较麻烦,需要对于整个受影响的机组手术间全部停手术,除湿、干燥,检查设备性能等,彻底进行消毒,连续三次监测合格方可启用。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3

收起
理由





婉若秋水
+ 3
到位!




查看全部评分


回复

使用道具 举报