查看: 885|回复: 9

供应室发放窗口

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2013-5-24 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


供应室污物回收窗口和灭菌物品发放窗口的设计,应该是什么样的呢?应该是双层、不能同时开发的那种吗?请各位老师赐教。谢谢!



上一篇:卡式压力蒸汽灭菌器卫生学监测频次下一篇:器械酶洗后的杀灭箘的程度?





回复

使用道具 举报

0

主题

1417

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2013-5-24 22:34:01 | 显示全部楼层


我可能理解有问题,你是想问回收窗口和发放窗口的设计吗?我们是推拉门的






回复

使用道具 举报

0

主题

861

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2013-5-24 22:34:02 | 显示全部楼层


我们回收窗口是普通窗口,发放窗口是双菲窗






回复

使用道具 举报

0

主题

891

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2013-5-24 22:34:03 | 显示全部楼层


即将出的新规范,发放窗口不需要双门的了,不知道我提供的信息是否正确,但供应室的无菌物品存放区已经改为三类环境了!






回复

使用道具 举报

0

主题

4060

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2013-5-24 22:34:04 | 显示全部楼层


不需要的,我院的供应室污物回收是门的,但无菌物品发放建议成推门,要是传递窗的话,无菌物品一个一个的传,容易破坏无菌物品屏障,个人意见!你说的应该是双层、不能同时开发的那种吗?什么不是很明白!






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-5-24 22:34:05 | 显示全部楼层


您说的双层、不能同时开窗口是清洗区与包装区之间的传递窗。
污物回收窗口和灭菌物品发放窗口就没有不要了。






回复

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

898

积分

高级会员

Rank: 4

积分
898
发表于 2013-5-24 22:34:06 | 显示全部楼层


同意楼上的观点。去污区和检查包装灭菌区之间要双层不能同时开的。






回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

482

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
482
发表于 2013-5-24 22:34:07 | 显示全部楼层


谢谢各位老师!我想问的是:回收污染物品的窗口和无菌物品发放的窗口的设计。再次谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

390

帖子

482

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
482
发表于 2013-5-24 22:34:08 | 显示全部楼层


路过学习了!每次只要点击就有收获。谢谢!!!!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

113

帖子

199

积分

注册会员

Rank: 2

积分
199
发表于 2013-5-24 22:34:09 | 显示全部楼层


我们回收门是普通门,发放窗是双层的






回复