各位老师,我院设备层的水管夜间爆裂,水渗透到层流手术间,清理消毒完后,能直接手术吗?还是一定要等到环境监测结果出来合格后,才能使用?谢谢!



上一篇:培训课件-消毒产品使用与监管下一篇:有水印的纸塑灭菌包合格吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

318

帖子

358

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
358
发表于 2016-1-29 16:05:01 | 显示全部楼层


我院也发生过这样的事情,当时手术室不紧张,是我们空气采样后才启用的。如果没有空余手术室,手术级别不是很高的话,层流正常运行,净化后,可以考虑手术。






回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2016-1-29 16:05:02 | 显示全部楼层


与设备的维护人员进行沟通,咨询专业人员这样的情况是否对层流的运行有影响。
层流手术间的是否运行不光是微生物情况、还有湿度、压差等多项内容。






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

335

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
335
发表于 2016-1-29 16:05:03 | 显示全部楼层


谢谢各位老师!温度、压差等都不受影响,各种设备运行正常,由于手术比较多,采样后手术间净化后开放了一些手术,现在结果一切正常。