问各位老师,采用洁净技术的静配中心根据GB5033规定,1000级的环境是采用手术区的监测值还是周边区的监测值,因为GB5033中Ⅰ级周边区1000级是0.4,Ⅱ级手术区1000级是0.75





上一篇:擦床头柜用的是小毛巾下一篇:请教各位老师,关于手术间的方位问题?





回复

使用道具 举报

0

主题

861

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2012-11-6 10:15:01 | 显示全部楼层


医院消毒卫生标准(GB15982-2012)》对洁净手术部空气要求符合GB50333的要求,其他洁净场所≤4.0cfu/(30min.皿)。个人理解,除了洁净手术部,其他洁净区如你说的洁净配液中心,还有洁净重症监护室等就一个标准≤4.0cfu/(30min.皿)








回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2012-11-6 10:15:02 | 显示全部楼层


于这个问题,可以严格按照GB15982-2012这个新的法规来执行就可以。








回复

使用道具 举报

0

主题

190

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2012-11-6 10:15:03 | 显示全部楼层

凌波玉荷 发表于 2012-11-6 10:39
                               
登录/注册后可看大图

《医院消毒卫生标准(GB15982-2012)》对洁净手术部空气要求符合GB50333的要求,其他洁净场所≤4.0cfu/(30 ...
个人理解的和楼上的相同。






回复

使用道具 举报

0

主题

196

帖子

304

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
304
发表于 2012-11-6 10:15:04 | 显示全部楼层


非常感谢各位老师的解答!