据我的了解,紫外线消毒只对物体表面有效,对流动性极强的空气是没有效果的。
相反的,流动的空气才是最好的消毒方法,不但便宜还有效果,非典期间不都要求开窗透风吗??
CSSD的空气是有要求的,在即将出台的【消毒供应中心管理标准】中的建筑要求(如下)有明确的要求,提供给您参考;
7.4.1工作区域划分应遵循的基本原则
物品由污到洁,不交叉、不逆流。
空气流向由洁到污;去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
7.4.2工作区域温度、湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。
表1 工作区域温度、湿度及机械通风换气次数要求
工作区域 温度 ℃ 湿度 % 换气次数 次/小时
去污区 16~21 30~60 10
检查包装及灭菌区 20~23 30~60 10
无菌物品存放区 低于24 低于70 4~10
虽然7.4.2为推荐标准,但7.4.1.仍为强制标准。
如按7.4.1的理念,整个三区的空气流向是一个整体的概念,也就是自『检查包装区』进风(新鲜空气),如此这个区域可以形成相对正压。并在『去污区』及『无菌物品存放区』依据需要安装排风口(抽出空气),如此这两个区域可以形成相对负压。
『检查包装区』相邻的『去污区』和『无菌物品存放区』,可以透过排气窗,因为压力条件,自然将『检查包装区』的新鲜空气引入另外两个区域,而形成一个整体进风与排风的循环。
|
|