回答关于层流的疑惑:层流的ICU的隔离病房一定要负压的?有规范要求?
1、 洁净室 :采用空气净化技术,把环境空气中的尘埃和微生物粒子降到允许的水平,以保障医疗、降低感染风险的房间。
2.相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
3.相互连通的相同洁净度级别的洁净室之间,应按要求保持由内向外或由外向内的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差。
4.为防止有害气体外溢,严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa,用于控制空气传播感染的感染类手术室应是负压手术室。负压手术室对其顶上技术夹层应保持略低于0的负压。
5.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压应大于等于5Pa。
|
|