查看: 1259|回复: 7

口腔科消毒间的空气培养的菌落总数应控制在什么范围?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-9-16 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院的口腔科消毒间与无菌柜存放于同一空间内,空间
回复

使用道具 举报

0

主题

303

帖子

578

积分

高级会员

Rank: 4

积分
578
发表于 2012-9-16 11:51:01 | 显示全部楼层


我们口腔科可重复使用医疗器械送消毒供应中心集中处理,口腔科空气净化标准为小于等于4CFu/(5min.直径9cm平皿)。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

1

主题

212

帖子

241

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
241
发表于 2012-9-16 11:51:02 | 显示全部楼层


空气:≦4cfu/(5min.直径9cm平皿)
物表:≦10 cfu/cm2







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2012-9-16 11:51:03 | 显示全部楼层


赞同楼上二位老师的意见。应达到下列标准:
空气:≦4cfu/(5min.直径9cm平皿);
物表:≦10 cfu/cm2。








[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

876

帖子

851

积分

高级会员

Rank: 4

积分
851
发表于 2012-9-16 11:51:04 | 显示全部楼层


按新消规执行:空气:≦4cfu/(5min.直径9cm平皿);
物表:≦10 cfu/cm2。








[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





茶韵幽香
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2012-9-16 11:51:05 | 显示全部楼层


学习了!谢谢!立志感控,责无旁贷!






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2012-9-16 11:51:06 | 显示全部楼层


就高不就低,依据无菌间的要求。两者注意隔断,好像也行啊。






回复

使用道具 举报

0

主题

359

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2012-9-16 11:51:07 | 显示全部楼层


感谢各位老师指点,我明白怎么去做了,就高不就低,严格要求总是没有错的。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表