查看: 615|回复: 2

关于空调冷却水采样

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-6-8 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


这次年会听到有老师在讲空调系统的清洁消毒对预防院内感染的重要性,其中提到冷却水的采样,我有个困惑,我询问了我院空调组的人员,他们说,空调的冷却水是在一个密闭的管道里循环,不会跟外界接触,那么冷却水是怎么造成感染传播的呢?为什么要关注冷却水的军团菌呢?是我理解有问题吗?希望各位老师能给我解答。



上一篇:什么情况下做药敏试验下一篇:美新技术可通过一滴血查一生病毒感染史





回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2015-6-8 14:49:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 石桥wshh1975 于 2015-6-11 08:58 编辑

根据WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》,冷却水和冷凝水中不得检出军团菌。
1.整个空调系统产生冷凝水的两个主要地方:一是空气处理机组的表冷器,二是空调末端(如湿式风机盘管)。冷凝水产生的机理都是相同的。空气处理机组和空调末端分别是为了干燥新风和消除室内湿负荷而产生冷凝水。
(1)空气处理机组产生冷凝水的原因:当室外空气(或新风与回风混合后)与空气处理机组的表冷器进行热交换冷却除湿空气时,因表冷器的壁面温度低于室外空气(或混合风)露点温度,室外空气(或混合风)所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。冷凝水的处理:在冷凝水盘处接冷凝水管将冷凝水就近排到合适的地方。
(2)空调末端产生冷凝水的原因:空调末端与室内空气进行换热冷却除湿空气,因空调末端壁面温度低于室内空气露点温度,室内空气所含有的水蒸气就会在空调末端壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到空调末端下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。冷凝水的处理:空调末端冷凝水的处理在空调水系统里有专门的冷凝水系统将空调末端产生的冷凝水排出。

2.冷却水也并非完全密闭的,也存在泄漏、或者因维修导致的放水可能,当然存在风险。
具体可参见WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/pgw/201210/56035.shtml








[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3
金币 +6

收起
理由





四叶草
+ 3
+ 6
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

327

帖子

206

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
206
发表于 2015-6-8 14:49:02 | 显示全部楼层


我也有这个疑虑,看了回复,我还是不懂该如何采样?






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表