发表于 2011-6-20 14:20:03
|
显示全部楼层
应该按照《医疗机构血液透析室管理规范》进行布局设置:
第二十五条 血液透析室的建筑布局应当遵循环境卫生学和感染控制的原则,做到布局合理、分区明确、标识清楚,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本要求。
第二十六条 血液透析室应当分为辅助区域和工作区域。辅助区域包括工作人员更衣室、办公室等。工作区域包括透析治疗区、治疗室、水处理间、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区;开展透析器复用的,应当设置复用间。
第二十八条 血液透析室应设有隔离透析治疗间或者独立的隔离透析治疗区,配备专门治疗用品和相对固定的工作人员,用于对需要隔离的患者进行血液透析治疗。
简单的说,就是将透析室分为:辅助区域(更衣室、办公室 洗卫间 会议室等)、透析治疗区域(治疗室 普通透析区 隔离透析区(分丙肝室 乙肝室)复用间 清洗消毒间等)和清洁区域(水处理间 无菌物品储藏间等);三通道(病人通道 医务人员通道 污物通道)
|
|