查看: 643|回复: 5

感染科负压病房的设置

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2015-8-25 07:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师,负压病房,病人进房间是否要设缓冲间?



上一篇:肝病科建设位置要求下一篇:介入室的医院感染管理





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2015-8-25 07:29:01 | 显示全部楼层


病人进房间不需要缓冲间。
医院隔离技术规范
缓冲间:进行呼吸道传染病诊治的病区中清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间设立的两侧均有门的小室,为医务人员的准备间。






回复

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2015-8-25 07:29:02 | 显示全部楼层


负压病房设计有要求,进负压病房前需要设计设缓冲间。从2009年以后就有8-9个规范或行业标准都有提到如《医院隔离技术规范》、《医院消毒供应中心管理规范》、《GB-50333医院洁净手术部建筑技术规范(2013版)》等






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2015-8-25 07:29:03 | 显示全部楼层

岩壁雪松 发表于 2015-8-25 08:15
负压病房设计有要求,进负压病房前需要设计设缓冲间。从2009年以后就有8-9个规范或行业标准都有提到如《医 ...
那是指医护人员进入负压病房需要缓冲间,病人通道不需要的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2015-8-25 07:29:04 | 显示全部楼层

txyy_ygk 发表于 2015-8-25 07:52
病人进房间不需要缓冲间。
医院隔离技术规范
缓冲间:进行呼吸道传染病诊治的病区中清洁区与潜在污染区之 ...
负压病房应设缓冲间用于医务人员的进出,病人进出无需。






回复

使用道具 举报

0

主题

331

帖子

610

积分

高级会员

Rank: 4

积分
610
发表于 2015-8-25 07:29:05 | 显示全部楼层


5.3 负压病室的建筑布局与隔离要求
5.3.1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5.3.2 建筑布局 应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面10cm。门窗应保持关闭。
5.3.2.1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风量、排风量不受风管压力波动的影响。
5.3.2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内对讲设备。
5.3.3 隔离要求
5.3.3.1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每h 换气6 次以上。
5.3.3.2  应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为-30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。
5.3.3.3 应保障通风系统正常运转,做好设备日常保养。
5.3.3.4 一间负压病室宜安排一个患者,无条件时可安排同种呼吸道感染疾病患者,并限制患者到本病室外活动。
5.3.3.5 患者出院所带物品应消毒处理。







回复