查看: 531|回复: 6

洁净手术室的回风口

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2016-8-18 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


GB50333 8.2.8 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风
GB50333 8.2.9 I级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置,其他级别手术室的两侧回风口,每侧不应少于2个,宜均匀布置

这两条结合起来看,我的理解是意味着手术室的门就不可能开在长边了,因为空间被回风口占了。但是我看很多平面图,比如解放军总医院的手术部,有少数I级洁净手术室的自动门是设在长边的。大家知道是怎么回事吗?



上一篇:雾化室的布局下一篇:实验室的通风系统的发展





回复

使用道具 举报

0

主题

1042

帖子

1013

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1013
发表于 2016-8-18 20:12:01 | 显示全部楼层


新手期待各位老师的点评!






回复

使用道具 举报

0

主题

1604

帖子

1580

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1580
发表于 2016-8-18 20:12:02 | 显示全部楼层


回风口不大,似乎不影响长边开门;再者,手术室的门只能靠洁净走廊开,难道还有其他地方开门吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

785

帖子

784

积分

高级会员

Rank: 4

积分
784
发表于 2016-8-18 20:12:03 | 显示全部楼层


回风口开在长边不影响长边开门的。






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

287

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
287
发表于 2016-8-18 20:12:04 | 显示全部楼层


谢谢楼上几位朋友的解惑






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

287

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
287
发表于 2016-8-18 20:12:05 | 显示全部楼层

舒窈 发表于 2016-8-19 08:45
回风口开在长边不影响长边开门的。
一般一个回风口长度大概0.8米,两个长边各放4个,那每边至少也占用了3.2米。如果手术室长边7m的话,(7-3.2)/2=1.9米,刚刚能放下一个门。请问是这么理解吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2016-8-18 20:12:06 | 显示全部楼层


设计手术室的专业人事会考虑吧,门肯定是要对着洁净走廊,回风口一般是在手术床的两边。






回复

使用道具 举报