关于静配装紫外线灯问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-5-6 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问各位老师静配的辅助工作区(没有层流的)需要装紫外线灯吗?辅助工作区用来摆药准备和成品核查的,



上一篇:求助处置室的感染管理制度下一篇:求助:新建感染病房楼的布局流程





回复

使用道具 举报

0

主题

2034

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
发表于 2017-5-6 11:44:01 | 显示全部楼层


应该安装,因为有成品。你想啊,缓冲间都要有紫外线,这里也应该有吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

553

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2017-5-6 11:44:02 | 显示全部楼层


摆药准备与成品核对应分区进行,成品核对区安装紫外线消毒灯进行消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2017-5-6 11:44:03 | 显示全部楼层


辅助区没有必要吧






回复

使用道具 举报

0

主题

926

帖子

856

积分

高级会员

Rank: 4

积分
856
发表于 2017-5-6 11:44:05 | 显示全部楼层


静配中心的规范有什么要求吗?







回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2017-5-6 11:44:06 | 显示全部楼层


不装紫外线,辅助区的空气菌落数会达标吗?如果不达标,还有其他净化方式保证市内空气达标吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

422

帖子

410

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
410
发表于 2017-5-6 11:44:07 | 显示全部楼层


我认为可以不用装吧,安装的依据?






回复

使用道具 举报

0

主题

791

帖子

720

积分

高级会员

Rank: 4

积分
720
发表于 2017-5-6 11:44:08 | 显示全部楼层


本帖最后由 荷儿 于 2017-5-7 07:10 编辑

查了原卫生部2010年下发的《静脉用药集中调配质量管理规范》,没有找到关于辅助工作区的空气消毒说明。只是强调非洁净区域的清洁消毒工作。





登录/注册后可看大图





未命名1494111501.png (119.05 KB, 下载次数: 0)

下载附件

 保存到相册



2017-5-7 07:07 上传









回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

438

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
438
发表于 2017-5-6 11:44:09 | 显示全部楼层


这里应该没有无菌操作,可以不用紫外线灯。紫外线灯除了空气消毒外还可以消毒没有遮挡的物体表面,在没有很好的空气消毒方法使用的时候可以采用。






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-5-6 11:44:10 | 显示全部楼层


我们医院暂时还没有静脉配置中心,学习了老师们的分享!