关于人流室的建设问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2009-6-26 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


院在社区新建一个社区服务中心,设立妇科及人流室,人流室四周有医务人员通道(即缓冲区——进入人流室)、处置室、病人观察室(有门可进入人流室)、储藏室,原设计是储藏室与人流室有门相隔,与外界有门相隔,但与医务人员通道不通,我考虑到储藏室是放置灭菌物品的地方,与外界仅隔一门不符合洁净区的条件(无缓冲区),所以我主张封闭此门,无菌物品由医务人员通道经人流室放入储藏室,但有人认为没有必要,即使需要这样灭菌物品不能经人流室进入储藏室。请问老师我这样考虑合理吗?





上一篇:各位老师,谁能提供最新现代产房布局或区域划分下一篇:产房图纸,请各位老师多指导!





回复

使用道具 举报

0

主题

1746

帖子

862

积分

高级会员

Rank: 4

积分
862
发表于 2009-6-26 16:37:01 | 显示全部楼层


你的设计里似乎已经有了医务人员通道、病人通道和污物通道,但人流室至少应该包括检查室、冲洗室、手术间、休息室四区,至于无菌物品可以放入储藏室的无菌橱内保存,反而从人流室放入储藏室并不妥当,因为你的人流室毕竟也是洁净区,怎么好随便出入呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

203

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2009-6-26 16:37:02 | 显示全部楼层


同意二楼的观点






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2009-6-26 16:37:03 | 显示全部楼层

1# yswgdst


能否上传一份设计图?让大家看得更清楚?






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

149

积分

注册会员

Rank: 2

积分
149
发表于 2009-6-26 16:37:04 | 显示全部楼层


本帖最后由 yswgdst 于 2009-7-2 17:48 编辑

4# 布衣


这是原人流室的设计示意图,我没有绘图软件,只好用winxp自带的画图程序表示,请老师参考如何更改?














登录/注册后可看大图



















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

675

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2009-6-26 16:37:05 | 显示全部楼层


封闭后门,在缓冲区开门物品进储藏室,如何?