查看: 1927|回复: 12

洁净手术室各种滤网安装的位置

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2009-2-3 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


将我知道的洁净手术室的滤网装置的位置告诉大家——初效滤网;装在新风机组;中效滤网——装在循环机组;高效滤网----装在洁净手术室内出风口



上一篇:层流手术室的保洁下一篇:各种滤网





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





婉若秋水
+ 2
知无不言




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1648

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2009-2-3 19:00:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 小点点 的帖子[/h1]


你这个出风口是不是就是指手术床上面的那一块进风口啊?

请教一下排风口要不要加滤网,加初效还是中效滤网?为什么我在很多医院手术室的排风口都没有看到滤网呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

456

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2009-2-3 19:00:02 | 显示全部楼层


我们的排风口装初效滤网,一周清洗一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2009-2-3 19:00:03 | 显示全部楼层
[h1]回复3楼[/h1]


排风口装初效滤网怎么可能?一周清洗一次?各种过滤网不能清洗,因其材质决定了清洗后滤网就不能继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2009-2-3 19:00:04 | 显示全部楼层
[h1]回复紫晶管理员[/h1]


我说的出风口就是手术室内手术床正上方的进风口,手术室内还有一个在顶上的出风口称排风口,没有滤网,是设计中怕引起哨音尔设(这是一位维修工程师告诉我的,我尚未得到专业人员确认)。






回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2009-2-3 19:00:05 | 显示全部楼层


有没有相关的系统的资料,真的想好好学习下洁净手术室管理了。:(






回复

使用道具 举报

0

主题

456

帖子

173

积分

注册会员

Rank: 2

积分
173
发表于 2009-2-3 19:00:06 | 显示全部楼层


上面是进风口哦,排风口都在下面,怎么会在上面呢?有滤网,厂家指导一至两周清洗(就是对着自来水冲洗)晾干就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2009-2-3 19:00:07 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 小点点 的帖子[/h1]


好像是附属用房的顶上有出风口,手术间没有,我记不清了,明天上班后再确认以下,
手术间的回风口的滤网是每周清洁一次






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2009-2-3 19:00:08 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 小点点 的帖子[/h1]


据我了解排风口是有过滤网的






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2009-2-3 19:00:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #7 hongfenghu 的帖子[/h1]


排风口是在进风口旁边,在手术间的顶部;回风口在下面。:)






回复