查看: 3102|回复: 16

我院层流手术室快峻工,院感科需做那些工作?验收需做些什么?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2011-5-27 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院层流手术室快峻工,院感科需做那些工作?验收需做些什么?有什么国家标准吗?



上一篇:洁净手术室空气检测问题下一篇:谁有手术室的布局流程图?请上传规范的符合院感要求的图





回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

486

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
486
发表于 2011-5-27 08:29:01 | 显示全部楼层


GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范,请疾控中心对空气尘埃粒子等情况验收。






回复

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

197

积分

注册会员

Rank: 2

积分
197
发表于 2011-5-27 08:29:02 | 显示全部楼层


我们医院马上也要整体搬迁了,也想知道。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

286

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
286
发表于 2011-5-27 08:29:03 | 显示全部楼层


验收需要有资质的第三方,我们这边是省疾控中心,院感科可在验收的时候陪同,看有没有什么要改进或注意的,有标准,可向第三方索要。






回复

使用道具 举报

0

主题

1364

帖子

577

积分

高级会员

Rank: 4

积分
577
发表于 2011-5-27 08:29:04 | 显示全部楼层


要请有资质的单位出具检测报告,合格以后才能竣工验收。有的疾控部门可能没有资质。






回复

使用道具 举报

0

主题

155

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2011-5-27 08:29:05 | 显示全部楼层

回复 1# 港医院

洁净手术室的管理是需要院感参与的。
首先,应联合工程部门及手术室管理者对手术室整体环境进行现场巡视,按照医院感染管理的要求提出建议(区域划分、人流物流进出手术室流程、功能区划分合理性等)。
其次,了解试运行过程中的净化参数稳定情况(温度、湿度、压差等)   
第三, 手术间保洁情况
第四,静态下手术间微生物污染状态
第五,索要第三方验收监测报告存档,
第六,启用后的各层过滤器的日常维护保养合同,以便监督
第七,建立手术间日常清洁制度(包括回风口的清洁更换记录等)。
仅供参考!






回复

使用道具 举报

0

主题

966

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2011-5-27 08:29:06 | 显示全部楼层

回复 1# 港医院


1、工程验收需要第三方验收,必须具备资质。验收合格方可使用。
2、防疫站一般只能够做微生物,这一项实际在工程验收里已经包含了,但是有的验收公司将这一项外包给当地防疫站。
因此,实际上你只要做一个工程验收即可,其中包括了风压、风速、温湿度、空气微生物检测、尘埃粒子检测
等很多内容。






回复

使用道具 举报

0

主题

239

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2011-5-27 08:29:07 | 显示全部楼层


是要第三方出具报告的,但是我们的层流手术室至今已经三年了,第三方出具的报告也是合格的,换高效过滤器时才发现:没有装新风入口的装置,等于空气没经过初级过滤直接进入中效过滤器,增加了中效、高效过滤器的负荷,减少使用时间,所以一定要自己先吃透才能去查看,至少不能被蒙住。






回复

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

454

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
454
发表于 2011-5-27 08:29:08 | 显示全部楼层


GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范,空气微生物检测要求沉降法的细菌浓度是个/30min直径90cm皿,我们消毒技术规范要求是cfu/m3,计算方法不一样,应该执行那个?






回复

使用道具 举报

0

主题

550

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2011-5-27 08:29:09 | 显示全部楼层

回复 1# 港医院
洁净手术室峻工应按《医院洁净手术部建筑技术规范》《洁净室施工及验收规范(GB 50591-2010)》等国家相关规范要求,应有国家CMA认证试验室进行综合性能检测并达到相应洁净度级别标准。






回复