查看: 930|回复: 5

求助:层流手术室内生小黑飞虫咋办

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96812
发表于 2012-7-20 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 舟舟 于 2012-7-20 17:09 编辑

层流手术室被来自其上设备层内的污水污染后,生了很多小黑飞虫,被灭一次后,效果很差,导致手术室无法正常工作。近几天又生不少,总务科想推卸治标不治本的责任,想让感染办处理,被我们驳回了。但我还是想各位老师给我指导一下,请帮帮新手,谢谢了!



上一篇:手术部位感染调查表’下一篇:术中加温如何落实?





回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2012-7-20 17:04:01 | 显示全部楼层


既然是“被来自其上设备层内的污水污染后,生了很多小黑飞虫”,那就要把设备层内的污水去除干净,整个系统彻底清洗消毒。光灭虫肯定不行,灭了还会长。






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

576

积分

高级会员

Rank: 4

积分
576
发表于 2012-7-20 17:04:02 | 显示全部楼层


同意舟舟老师意见,应消除根源,方能有效






回复

使用道具 举报

0

主题

2336

帖子

912

积分

高级会员

Rank: 4

积分
912
发表于 2012-7-20 17:04:03 | 显示全部楼层


必须彻底清理设备层,从根本上解决问题,避免后患无穷。






回复

使用道具 举报

0

主题

680

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
发表于 2012-7-20 17:04:04 | 显示全部楼层


设备层清理可不是一件易事,所以他们才推,但是既然出现了问题再麻烦也要彻底打扫!否则手术室没法用!






回复

使用道具 举报

0

主题

724

帖子

84

积分

注册会员

Rank: 2

积分
84
发表于 2012-7-20 17:04:05 | 显示全部楼层


只有彻底拆卸清洗,才能去除根源。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册